에너지/열교해석관련 질문

외부 단열재 보드마감

1 천안인 1 2,784 2017.06.27 16:28
외부 드라이 비트 마감시 골조에서 보드마감으로 외부 평활도를 맟출여면 외벽에서 떨어져야 하는데
단열재 보드는 크기, 규격도 단열재 크기의 1/2 수준인데 매 장마다 밀페를 이음및 벽면에 우레아폼 시공을 해야 하는지 하고요 단열재 두께에 따른 매쉬 마감이 1겹 시공이 안되는데 페시브에서의 규정은 무엇이 있는지요

Comments

M 관리자 2017.06.27 23:33
안녕하세요..
죄송합니다만.. 제가 질문의 의도를 잘 파악하지 못했습니다.
제가 이해한 바를 적고, 답을 드릴터이니.. 혹여 잘못 판단한 것이라면 다시 알려 주세요..

1. 콘크리트 골조에 외단열미장마감을 적용할 때, 단열재를 접착제로 붙혀야 하는데, 외단열용 단열재는 그 크기가 일반 단열재의 절반 수준으로 작아서, 꽤 많이 붙혀야 하는데... 매번 단열재와 단열재 사이에 폼을 쏘아서 채워주고, 매 단열재 마다 골조와의 사이에도 잡착제를 발라 주어야 하는지요?
▶ 일단 1/2 이 아니고 1/4 입니다. (600 x 1200 이고, 이 크기를 넘으면 안됩니다.)
단열재와 단열재 사이는 밀착시공이 된다면 폼을 쏘지 않아도 괜찮습니다. (폼은 폴리우레탄폼이며, 우레아폼은 전혀 다른 성질의 것입니다.)
또한 2mm 이하의 틈은 폼을 쏘는 것이 아무런 의미가 없습니다. 더 넓게 틈이 벌어졌을 경우에만 폼을 쏘되, 12mm 이상은 폼을 쏘지 말고, 같은 종류의 단열재를 절단하여 끼워 주어야 합니다.
또한 골조와의 접합은 모든 단열재마다 하여야 하며, 이 경우 땡땡땡으로 하시면 안되고, 테두리와 중앙에 모두 접착을 해주어야 합니다.
여기에 관한 자세한 설명은 건축주가 이해할 수 있게 만들어 놓은 문서가 있습니다.
아래 링크의 상단에 있는 첨부파일을 다운받아 보시면 되십니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=351

2. 메쉬 마감이 한겹만 가능한데, 패시브하우스의 규정은 무엇인가요?
▶ 지면으로 부터 1.8미터 높이 까지는 메쉬가 두겹으로 감겨야 합니다. 그 외의 구간은 한겹만으로 괜찮습니다. 이는 패시브하우스 규정이 아니라, 외단열미장마감 일반 규정입니다.
이 역시 위에 적은 링크의 첨부파일에 잘 나와 있습니다.

감사합니다.