에너지/열교해석관련 질문

therm 메뉴얼 질문 드립니다~~

1 건축자1 4 2,256 2016.12.15 11:31
안녕하세요.
therm 메뉴얼 보고 therm을 사용하고 있습니다.
영어 실력부족으로 메뉴얼 이해가 잘 되지 않아 질문 드립니다.
첨부 파일 처럼 therm에서  5mm rule있는데 모데링서 어떻게 처리 해라는 뜻인지요 ?
그리고 NU값이 있는데 모데링을 확인하니 11.47입니다(첨부 파일),메뉴얼에서는 1.2보다 작아야 된다고하는것 같은데요. 그럼 모데링에 있는 frame cavity를 모두 확인하고 1.2보 큰 경우 break up(쪼개다?) 해줘야 되나요 ??

감사합니다.

수고하세요~

Comments

M 관리자 2016.12.15 15:45
일단.. 아래 글을 보시면 도움이 되실 듯 합니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_02&wr_id=501
1 건축자1 2016.12.19 08:16
안녕하세요~
알려주신 내용 참조하고 이해되지 않으면 질문 드리겠습니다.

감사합니다~~
1 뿌잉뽀잉뾰잉 2016.12.19 18:26
도움이 되실까해서 답변 달아봅니다.

프레임내 골이 있는곳에 5mm x 5mm 짜리 정사각형을 집어넣으셨을때 이게 안들어가면 5mm룰을 적용해 별도로 해당 공간을 구획하여 frame cavity NFRC100을 주셔야 합니다.

그런 공간들을 다 정리하고 난 후에 나오는 Nu의 값이 1.20이 초과하여도 그냥 모델링 진행하시면 되겠습니다. (무조건 1.20 맞추시겠다고 막 잘게 쪼개지 말라는 의미입니다.)
1 건축자1 2016.12.23 20:20
네 ~~
감사합니다~
많은 도움됬습니다.
수고하세요~~