한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
경량목구조
스틸하우스
RC+평지붕
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
에너지/열교해석관련 질문
frame cavity에 관한 질문
G
엄희석
(220.♡.107.35)
16
1,246
2018.10.18 18:50
알루미늄 프레임 속부분을 frame cavity로 채웠는데(첫번째 사진) 다른 모델링한것을 보다보니 두번째사진처럼 분할한 것도 있었습니다.분할해도 되는건가요?그리고 분할해도 된다면 열관류율에 영향을 미치는가요?
출력
Comments
M
관리자
2018.10.18 23:35
106.♡.232.158
분할의 필요성은 우선 nu값을 이해하실 필요가 있습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_02&wr_id=501
분할의 필요성은 우선 nu값을 이해하실 필요가 있습니다. http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_02&wr_id=501
G
엄희석
2018.10.19 10:44
220.♡.107.35
감사합니다.
프레임 내부가 nu값이 1.2이상이고 5mm이하가 있을경우에 분할을 해주고 위와 같이 nu값이 1.2이상이어도 5mm이하가 없을 경우는 1.2이상 값이 나와도 괜찮은건가요?
무조건 nu값이 1.2이상이라고 분할을 하는게 아니라 1.2이상이더라도 5mm이하부분이 없으면 분할을 하지 않는게 맞습니까?
감사합니다. 프레임 내부가 nu값이 1.2이상이고 5mm이하가 있을경우에 분할을 해주고 위와 같이 nu값이 1.2이상이어도 5mm이하가 없을 경우는 1.2이상 값이 나와도 괜찮은건가요? 무조건 nu값이 1.2이상이라고 분할을 하는게 아니라 1.2이상이더라도 5mm이하부분이 없으면 분할을 하지 않는게 맞습니까?
M
관리자
2018.10.19 11:01
223.♡.203.143
그렇긴 하나 내부가 복잡한 형태라면 격자 생성 자체가 복잡해지므로 여러가지 오류의 가능성이 발생합니다.경험이 필요한 부분이기는 하나, 적당히 나누어 주는 것이 좋습니다.
그렇다고 본문 아래의 샘플은 너무 잘게 나눈 경우입니다. 값은 같겠지만 손이 고생을 한 경우입니다.
그렇긴 하나 내부가 복잡한 형태라면 격자 생성 자체가 복잡해지므로 여러가지 오류의 가능성이 발생합니다.경험이 필요한 부분이기는 하나, 적당히 나누어 주는 것이 좋습니다. 그렇다고 본문 아래의 샘플은 너무 잘게 나눈 경우입니다. 값은 같겠지만 손이 고생을 한 경우입니다.
G
엄희석
2018.10.19 11:45
220.♡.107.35
이해가 쉽지 않네요.. ㅠㅠ 답변 감사합니다
마지막으로 nu값이 1.2이상이어서 다음과 같이 나눴는데 저런식으로 모델링을 해도 괜찮나요?아님 잘못된건가요?
이해가 쉽지 않네요.. ㅠㅠ 답변 감사합니다 마지막으로 nu값이 1.2이상이어서 다음과 같이 나눴는데 저런식으로 모델링을 해도 괜찮나요?아님 잘못된건가요?
M
관리자
2018.10.19 12:07
110.♡.96.77
왼쪽의 사선만 펴주셔요.
왼쪽의 사선만 펴주셔요.
G
엄희석
2018.10.19 14:55
220.♡.107.35
사선만 펴라는 말씀은 다음과 같이 하는게 맞습니까?
사선만 펴라는 말씀은 다음과 같이 하는게 맞습니까?
M
관리자
2018.10.19 15:41
223.♡.130.129
아니어요. 세조각이 더 나은 방법입니다.
가급적 사각형...
아니어요. 세조각이 더 나은 방법입니다. 가급적 사각형...
G
엄희석
2018.10.19 15:45
220.♡.107.35
죄송합니다..이해가 잘 되지 않습니다. 그려 주시면 안 되겠습니까?
죄송합니다..이해가 잘 되지 않습니다. 그려 주시면 안 되겠습니까?
M
관리자
2018.10.19 15:51
124.♡.80.43
아래와 같습니다.
아래와 같습니다.
G
엄희석
2018.10.19 15:54
220.♡.107.35
정말 감사합니다!!
정말 감사합니다!!
G
엄희석
2018.10.19 16:16
220.♡.107.35
죄송합니다.하나만 더 물어보겠습니다.다음과 같이 분할해도 되나요?
죄송합니다.하나만 더 물어보겠습니다.다음과 같이 분할해도 되나요?
M
관리자
2018.10.19 16:47
124.♡.80.43
네... 그렇습니다.
네... 그렇습니다.
G
엄희석
2018.10.19 16:52
220.♡.107.35
사각형일 경우는 반으로 나눠도 됩니까?아님 1.2가 넘더라도 그냥 둬야합니까?
사각형일 경우는 반으로 나눠도 됩니까?아님 1.2가 넘더라도 그냥 둬야합니까?
M
관리자
2018.10.19 18:01
223.♡.145.207
제 생각에는 ... nu값의 의미를 한번 찾아 보시길 권해드립니다.
제 생각에는 ... nu값의 의미를 한번 찾아 보시길 권해드립니다.
G
엄희석
2018.10.19 18:09
220.♡.107.35
죄송합니다.
nu값에 관련된 링크의 내용을 봐도 잘 이해가 가지 않고 더욱더 미궁속으로 빠지는듯한 느낌이 듭니다.
죄송합니다. nu값에 관련된 링크의 내용을 봐도 잘 이해가 가지 않고 더욱더 미궁속으로 빠지는듯한 느낌이 듭니다.
M
관리자
2018.10.19 18:14
223.♡.145.46
그 링크가 전부는 아니니...구글에서 좀 더 찾아 보세요...
그 링크가 전부는 아니니...구글에서 좀 더 찾아 보세요...
이전
다음
삭제
수정
목록
답변
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_02&wr_id=501
프레임 내부가 nu값이 1.2이상이고 5mm이하가 있을경우에 분할을 해주고 위와 같이 nu값이 1.2이상이어도 5mm이하가 없을 경우는 1.2이상 값이 나와도 괜찮은건가요?
무조건 nu값이 1.2이상이라고 분할을 하는게 아니라 1.2이상이더라도 5mm이하부분이 없으면 분할을 하지 않는게 맞습니까?
그렇다고 본문 아래의 샘플은 너무 잘게 나눈 경우입니다. 값은 같겠지만 손이 고생을 한 경우입니다.
마지막으로 nu값이 1.2이상이어서 다음과 같이 나눴는데 저런식으로 모델링을 해도 괜찮나요?아님 잘못된건가요?
가급적 사각형...
nu값에 관련된 링크의 내용을 봐도 잘 이해가 가지 않고 더욱더 미궁속으로 빠지는듯한 느낌이 듭니다.