ECO2 프로그램에서 열원적용 방법
1 에너지평가사 (221.♡.174.140)
2
1,666
2018.08.27 18:51
*현황
현재 에너지 다소비 건축물의 에너지 성능을 시뮬레이션하고 있습니다.
현재 20개의 실에 멀티EHP가 설치되어 있고 또 20개의 실에 각각 개별로 1:1 팩키지 에어컨이 설치되어 있습니다.(공공기관의 자동차단으로 각각 개인이 설비 추가설치함)
ECO2에 멀티EHP와 1:1 팩키지 에어컨 2가지를 적용할수 없으니
한 존을 2개로 나누어 각각 적용하였습니다.(내주부 외주부 개념)
그러나 ECO2 결과값의 차이가 크게 없습니다.
예상하기로는 각 실에 추가로 달린 1:1 팩키지 에어컨의 부하량 만큼 소용량이 커질 것 같으나 차이가 없습니다.
*질문
1. 차이가 안나는 이유가 궁금합니다.
2. 그리고 설치된 장비의 부하를 최대한 반영하기 위한 방법(ECO2)이 있는지 여부가 궁급합니다.
바쁘시지만 질의 할 곳이 없어 글 올립니다.
2. 동일한 두 개의 건물을 만드셔요. (파일 두 개)
그리고 각각 설비를 나누어 넣으시고, 두 개의 소요량을 더하시면 됩니다.
하지만 지금의 결과가 맞습니다. 후자는 목적을 가진 인위적 조작에 가깝습니다.
2개의 시뮬레이션을 돌려서 합하는 것도 하나의 방법이 될수 있겠네요~