에너지/열교해석관련 질문

중간층 바닥난방공사시 기포콘크리트를 삭제하면 열손실이 클까요?

1 샘케이 1 2,282 2018.04.13 15:20
첨부된 이미지와 같이 변경해서 중간층 방통 공사를 진행하면 에너지효율에 있어 문제가 있을까요?

단독주택이고 1가구에서 모든 공간을 쓰기 때문에 층간 소음은 무시되도 상관 없습니다.  에너지효율적으로 문제가 없으면 불필요한 공정을 빼고 싶습니다. 그리고 이렇게 변경하면 축열성능이 향상되지 않을까요?

Comments

M 관리자 2018.04.13 23:37
그렇지는 않습니다.
슬라브로의 열전달이 너무 많습니다. 기포콘크리트는 빼서도 무방하나, 단열재를 빼서, 그 하부로 모두 모는 것은 좋지 않습니다.