패널에 z바 대신 단열(아존)클립 삽입시 건물단열이 되는지요?
1 예원파파 (121.♡.106.40)
5
3,278
2018.02.19 10:51
제가 단열쪽으로는 지식이 부족하여 자문 부탁 드립니다.
저희가 기존 알루미늄 복합패널 z바에 단열성능을 넣은 클립을 고안하였습니다. 건물전체적으로 단열 효과가 있는지 알려고 하는데 혹시나 줄눈사이 코킹에 단열성능이 없으면 이 클립의 효과가 미비할것이라 걱정되어 문의드립니다.
확인 꼭 부탁드리겠습니다.
답변 부탁드립니다.
이 디자인이 성립하려면.. 아래 색칠 부분이 채워져야 합니다. 이게 백업제로 채우든, 가스켓으로 채우든 채워지면 괜찮습니다.
다만, 이 제품이 가진 효과의 정량적 차이는 시뮬레이션을 해보아야 할 것 같습니다.
1:1의 대응은 유료일 수 밖에 없음을 양해부탁드립니다. 비싼 것도 아닙니다만... ㅎ
"모두를 위한 하나의 지식 VS. 한 명을 위한 모든 지식"의 차이라고 봐주시면 감사하겠습니다.