에너지/열교해석관련 질문

컨테이너 하우스단열

G 이범호 9 3,168 2018.01.29 12:05
컨테이너 하우스를 만드려고 합니다. 경질폼,수성연질폼중에서 어떤것이 좋은지 ,두께는 어느정도여야 패시브하우스가 가능한지 궁금합니다.

Comments

M 관리자 2018.01.29 12:39
내단열로 하실 예정이신지요?
G 이범호 2018.01.29 13:46
M 관리자 2018.01.29 19:06
내단열이시라면 경질우레탄은 안되며, 수성연질폼이라고 할지라도 내부에 규정두께의 석고보드를 사용하셔야 합니다. (내화규정) 그리고, 그 석고보드 하부에는 방습층이 있어야 하구요.

또한, 내단열에서는 단열재가 종류도 중요하겠지만, 그 두께를 유지하기 위해 사용하는 바탕재(각목 등)의 열교가 충분히 해소되어야 하는 것이 더 중요합니다.
이 열교를 다 해결한다고 보았을 때, 수성연질폼의 두께는 약 250mm 가 필요합니다.

그리고, 컨테이너는 외부마감이 철판이라, 아무리 단열재가 두꺼워도 여름의 과열을 막기에는 역부족입니다. 표면 온도가 너무 높게 올라가기 때문입니다. 그래서 이 문제를 해소하기 위한 외장재가 추가되어야 합니다.
G 이범호 2018.01.30 11:09
네.감사합니다
G 이범호 2018.01.30 11:15
하부에 방습층이 있어야 한다는것은 어떤것인가요?
M 관리자 2018.01.30 19:40
아..네.
석고보드를 치기 전에, 방습층의 역할을 할 수 있는 것이 있어야 한다는 의미였습니다.
G 이범호 2018.01.31 11:46
네.감사합니다. 또 궁금한것은 경질우레탄폼은 왜 안돼나요? 그리고 진공단열재로도 가능한가요?
M 관리자 2018.01.31 21:20
경질우레탄은 연소시 발생하는 유해가스의 특성으로 인해, 저희 협회는 내단열재로의 사용을 금하고 있습니다.
진공단열재는 가능합니다.
G 이범호 2018.02.01 11:16
많은조언 감사드립니다. 올해에 시공해 보겠습니다