에너지/열교해석관련 질문

환기율(ACH)관련해서 여쭤보고싶습니다.

1 삐엘호 7 5,033 2016.07.06 19:45
안녕하세요?

저는 컴퓨터를 전공했으며, 설비나 건축에 아무 지식이 없는 사람입니다.

어찌하다 환기율을 계산하는 부분이 필요해 이렇게 가입하고 여쭤봅니다 ㅠ

시간당 풍속(m/s) 데이터가 있고 취출구의 면적(m2)을 알고있을 때, ACH를 구하는 방법이

취출구 면적 * 풍속 * 3600으로 풍량(m3/h)을 구한 후,

풍량 / 실의 체적(m3)를 하면 되는 것인가요?

예를들어서 취출구의 면적이 2.85m2이고 풍속이 2.4m/s 그리고 실의 체적이 219.18m3이라면

2.85m2 * 2.4m/s * 3600 = 24,624

24624 / 219.18 = 112.35회/h 가되는 건가요??;;

뭔가 좀 이상한거같아서 여쭤봅니다;;

Comments

2 ifree 2016.07.06 20:45
맞습니다.
용적에 비해 풍량이 너무 큰게 특이 하지만요.
이건 환기라기 보다는 에어 클리너에 가깝네요.
1 삐엘호 2016.07.06 21:02
답변 정말감사합니다.

하나만 더 여쭤봐도될까요?

예를들어 하루종일 창문을 개방해서 개방환기를 한다고 쳤을때,

취출구 면적 = 창문 면적으로 계산하면 되는것인가요???
2 ifree 2016.07.06 21:08
풍속은 어찌하시고요?
급기구에서 강제 송풍이 되고  창문 면적이 급기구 단면보다 크다면 마찰, 확산 손실이 쪼까 있겠지만 얼추 맞습니다.
그냥 창문만 연거라면 풍속계를 설치한 경우가 아니라면 환기율 계산은 불가합니다.
창문을 하나만 연거라면 이거 계산해내는 거는 매직이겠죠.
1 삐엘호 2016.07.06 21:51
아아~~ 건물 모델링 후 시뮬레이션을 돌려보려고

했었습니다~ 임의의 풍속을 넣어서 돌려보려고헀었거든요~

답변 정말감사합니다 ^^ 많은도움이 되었습니다~
4 HVAC 2016.07.07 00:00
디퓨져 면적이 무우척 큽니다.
실제 오픈 면적으로 계산하시면 실제값으로 나옵니다요.
G bhs 2017.10.26 18:05
ACH 랑 건물의 환기에너지소요량이랑 같은뜻인가요?
M 관리자 2017.10.26 19:16
다른 뜻입니다. ACH = Air Change per Hour