에너지/열교해석관련 질문

차음성능값 보는 방법좀 알려주세요

G 오미진 2 2,400 2018.03.08 08:56
집을 지으려고 창문을 알아보고 있습니다.
제가 눈여겨 보고 있는 창문의 차음성능값이 아래 이미지와 같은 단위로 성적서에 명시 되어있는데
여기서 궁금한것이.

1. 외부에서 소음지수가 100일때 내부에서는 성적서에 명시되어있는 값인 45만큼 감소 되어 들어 온다는 뜻인가요?

2. 만약 1번 질문에서 yes 라면 저 차단 수치는 고정값으로 적용되나요? 예를 들어 외부소음이 100일때 200일때 상관없이 고정적으로 45
만큼만 감소되어 들어온다는건가요? 아니면 %로 감소가 되어지는건가요? 저 숫자가 45% 인지 아니면 그냥 45인지 모르겠네여...

제발 알려주세요.

감사합니다.

Comments

1 홍도영 2018.03.08 20:27
Rw의 값에도 여러가지의 종류가 있지만 일단 송수신공간에서 측정한 차이를 표기한 것으로 방음의 정도이기에 높을수록 층간소음과 반대로 방음이 더 잘된다고 보시면 되고 측면이나 주변으로 음이 전달되는 것을 고려하지 않은 수치이기에 Rw를 사용하것이구요. 그다음 C와 Ctr는 보정값인데 일반 생활소음의 경우는 45-1 그래서 44 dB이 된다는 것이고 저주파수를 포함하는 소음 즉, 차량이나 기차 기타등등의 경우는 45-3를 해서 실제로는  45가 아니라 42dB이 된다는 의미 입니다. tr은 traffic의 준말입니다.
M 관리자 2018.03.09 10:51
45dB여요. 다만 이 때의 주파수 대역은 500Hz 입니다. 더 고음이거나, 더 저음일 경우에는 이 감쇄량이 달라집니다.
200dB의 소음은 일상에서 존재하지 않기에 비유로 계산하기에는 어려울 것 같습니다.