에너지/열교해석관련 질문

Therm 관련 중공층 분석 접근방법 질문드립니다.

1 칸타 6 2,744 2018.01.25 11:21
안녕하세요, 이래저래 게시판은 들어와서 참고했었는데
질문은 처음 드려봅니다.

Therm을 이용하여 온도구배를 계산하고 있는데요
Frame Cavity의 경우에는 매뉴얼에서 안내된 부분이 있어 참고했으나
벽체 내의 중공층에 대해서는 어떻게 해석할 수 있는지 참고할만한 자료가 없어 문의드립니다.

아래 그림1.과 같은 벽체를 해석하고자하는 경우 다음과 같은 방법으로 해볼 수 있지 않을까
고민하고 있는데요, 가능한 방법인지? 조언 부탁드립니다.
Therm을 많이 보긴했는데 실제 해보려니 모르는 부분이 참 많은 것 같습니다.

1. 중공층 열전도율 값이 0.086W/mK 로 입력하여 분석
2. HTflux 프로그램을 이용하여 두께와 길이에 따라서 산출된 Air Layer의 열전도율 값을 입력하여 분석
  (그림2. Htflux에서 Air Layer 입력 및 계산결과 화면)
3. 실내측의 ⓓ플라스터 보드, ⓒ중공층을 제외하고 ⓐ와ⓑ로만 벽체를 구성하여 분석

Comments

M 관리자 2018.01.25 11:43
2번이 맞는데요.
다만, HTflux 라는 프로그램에서 중공층이 세가지로 구분되어지지는 않나요?
ISO 6946에서는 닫힌 공기층, 미세 통기층, 열린 통기층으로 구분되어져 있거든요.
1 칸타 2018.01.25 14:13
감사합니다, 안내해주신 ISO 6946 내용을 확인해서 중공층이 3가지로 구분되는 부분은 확인했고
새롭게 다음과 같은 방법으로 진행하면 되지 않을까하고 정리해보았습니다. 중공층은 일단 비통기 중공층으로 가정했습니다.

① ISO 6946에 따른 비통기 중공층(수평열류)의 열저항에 따라 두께 200㎜인 경우 열저항은 약 1.111 W/mK로 계산됨 (그림① 참고)
② 참고로 HTflux(베타버전) DB에서 제공하는 "ISO 6964 기준에 따른 Air layer의 열저항 계산툴"에 따라 두께 200㎜인 경우 열저항은 약 1.1078 W/mK로 계산됨 (그림② 참고)
③ "①","②"에 따라 Therm에 사용자 임의 추가 Material로 비통기 중공층을 그림③과 같이 추가하여 중공층을 포함한 분석 수행

비통기 중공층인 경우 결국 ISO 6946 비통기 중공층의 값을
두께를 반영하여 열전도율로 환산 후, Therm에 입력하여 사용하게되는 것인데
이렇게 적용해서 분석을 수행하는 것이 바람직한 방법인지 알고싶습니다.

의견이나 조언 주시면 감사하겠습니다.
1 칸타 2018.01.25 14:13
② Heat flux에서 제공하는 ISO 6946의 Air layer 열전도율 환산
1 칸타 2018.01.25 14:14
③ Therm의 Material Libaray 추가 화면
M 관리자 2018.01.25 14:42
네.. 그리 하시면 되는데, 방사율은 1.0 으로 하시는 것이 좋을 듯 싶습니다.
1 칸타 2018.01.25 15:17
감사합니다. !!!