THERM 질문입니다.
G 최강희 (121.♡.214.173)
1
1,762
2017.11.15 00:58
안녕하세요. 대학원에서 건축설비를 전공하고있는 학생입니다.
콘센트 결로부분에 대한 논문을 쓰는 중인데
THERM을 이용해서 철재박스와 페놀수지 박스 내부 온도를 비교하던중
궁금한점이있어 질의 드립니다.
철재가 열전도율이 높아 당연히 페놀수지 내부가 온도가 더 높을것으로 예상됐었는데
철재가 내부온도가 더 높게 나오더라구요
콘센트 박스 재료의 열전도율이 낮을수록 외부온도가 차단되서 내부온도가 더 높아질꺼같은데
철재랑 페놀의 시뮬레이션값이 반대로 나옵니다
THERM의 오류인건지 아무리 고민해봐도 모르겠습니다.
답변부탁드릴꼐요
첨부파일 두가지는 모든 조건은 동일하고 박스 재질만다르게 돌린 파일입니다.
학생이시기에 노파심을 담은 답변을 드리겠습니다.
1. 오랜 세월의 풍파를 견딘 소프트웨어라면.. 오류는 입력자 탓일 확율이 절대적으로 높습니다.
2. 열전달은 "양, 단열, 온도"의 측면으로 보지마시고, "속도"의 개념으로 보셔야 합니다.
3. 정상상태해석의 정의에 대한 공부를 좀 더 하셔요. 제품으로 발전하기 위해서는 정상상태해석의 한계를 명확히 인지해야 합니다.
4. 미세흐름공기층의 Nu값에 대한 공부도 하시구요.
5. 특별한 이유가 없다면, 모든 단면시뮬레이션은 왼쪽을 외부측으로 입력합니다.
-------------------
결과값에 대한 논의 이전에 이 시뮬레이션은 어떻게 하든 유효하지 못합니다.
Therm 은 2차원해석이며, 이 처럼 작은 치수에서 형태가 변하는 모델은 3차원해석을 해야 합니다. 다만, 그저 경향을 보려는 정도면 유효합니다. (논문으로 가져갈 수는 없습니다.)
-------------------
철재는 열흐름의 속도가 빠릅니다.
단열재로써의 역할도 못하지만, 반대로 실내의 열이 박스 내부로 매우 빠르게 전달되는 현상도 초래합니다. (첨부 그림 참조)
그러므로 결과는 맞으며, 예측이 잘못된 것입니다.
다만, 이 모델에서 만약 외부쪽으로의 단열재 두께가 얇아지면 얇아질 수록, 예측한 바에 점차 근접한 결과가 나올 것입니다.