국내 표면 열전달저항기준에 대햐여
1 김선후 (112.♡.0.163)
2
1,655
2017.11.13 18:27
안녕하세요
표면열전달저항에 대한 국내 기준이 잘 이해가안되서요
창세트사무국에서 발표한 자료에서는 외기 20 W/m2K이고
에너지절약설계기준의 별표5의 창 및 문포함의 거실외벽의 열전달저항(외기)의 경우 환산하면 23.25W/m2K입니다.
kolas ksf 2278 테스트에 대한 예측을 위한 기준을 선정함에 있어서,
창세트사무국의 기준을따라야 하는지 아니면 에너지절약설계기준을 따라야 하는지 모호하여 질의 드립니다.
만약 에너지절약설계기준을 따라야 한다면 창세트사무국에서 발표한 경계조건에서 외부 표면열전달저항만 변경하면 될까요?
이상입니다, 매번 감사드립니다.