에너지/열교해석관련 질문

고층 주상복합 커튼월 시스템창의 추가 단열.

G 토토 5 489 03.07 13:55
고층 주상복합에 거주 예정인데, 커튼월 시스템창이고 준공당시에는 고급 유럽 제품을 사용했다고 하는데  20년이 지난 지금에는 단열에 아쉬움이 많습니다. 여름에는 덥고 겨울에는 춥다고 하네요. 창호교체나 외부 차양은 불가능한 상태라, 기존의 창틀에 추가로 덧유리를 시공하는 세대가 많습니다.

1. 기존창틀에 덧유리 (복층유리) 시공하는것이 단열에 도움이 될까요?

2. 데어슈츠라는 독일산 필름 블라인드 제품이 있던데, 이런 제품의 효과는 어떤가요?

감사합니다.

Comments

M 관리자 03.07 23:44
1. 네 도움이 됩니다. 다만 경우에 따라서 덧유리를 시공한 후에, 기존 창과 새로운 유리 사이의 공간에 결로가 생길 수는 있습니다. 하자는 아니므로 이를 감안하시면 단열 자체는 좋아 집니다.

2. 좋은 블라인드는 맞으나, 냉방용입니다. 태양 에너지를 거의 대부분 반사해서 다시 외부로 배출토록 고안된 제품이므로, 단열과는 무관하다고 보시면 되세요.

감사합니다.
G 토토 03.08 16:15
답변 감사합니다.

1. 기존 창틀 위에 덧유리 시공은 큰 회사에서 하는곳은 없고, 개인 업체분들이 시공하시더라구요. 시공처 별로 로이유리 여부, 아르곤가스 충진여부 등등이 달라지는데 혹시 추천해주실만한 업체 계실까요?

2. 로이유리를 시공한다면, 여름철 냉방위해 추가로 데어슈츠를 사용하는것은 도움이 안될까요?
M 관리자 03.10 10:47
1. 저희가 따로 추천을 드릴 수는 없고, 계약을 하실 때 명시를 하는 것이 최선입니다.
일단 복층유리로 덧창을 하는 곳을 찾으시고, 그 다음에는 아래 사항을 명기하시면 되세요.
가. 유리 시험성적서 제출
나. 2장 모두 맑은 유리
다. 로이코팅은 2번면
라. 차폐계수 0.5 이하
마. 아르곤가스충진 (KCC 는 이맥스클럭, 한글라스는 듀오라이트클럽 마크가 찍힌 유리여야 할 것)
바. 단열간봉으로 할 것 (알루미늄 간봉 불가)

2. 기존 유리에 덧유리이므로 별도로 추가하지 않으셔도 괜찮습니다.
G 토토 03.12 13:45
다. 로이코팅은 2번면

이 부분에 대한 질문 드립니다. 보통 2겹 복층유리의 유리면을  실외부터 차례로 1,2,3,4 면이라 할때, 주거용 건물에는 난방에 유리한 3면에 로이코팅을 하는것이 일반적인것같은데 2번면에 권유해주시는 이유가 있을까요?  (집의 3면이 창호이고, 서향을 메인으로해서 남향과 북향을 끼고 있는 여름에는 덥고, 겨울에는 추운 집이라 참...진퇴양난이긴 합니다.)
M 관리자 03.12 19:46
이미 외부에 기존 창이 있어서 그렇습니다.
또한 여름도 문제라고 하시니.. 이를 감안해서 그리 답변을 드렸었습니다.