eco2 프로필 중에서 급탕요구량 관련되어 질문드려도 될까요?
1 깜도우너 (155.♡.174.65)
3
344
2023.06.19 16:18
eco2 용도프로필 중 급탕요구량 항목에서 소규모사무실, 대규모사무실, 회의실 및 세미나실 모두 급탕요규량값이 30으로 기입되어 있습니다. 급탕은 온수를 뜻하는 것으로 알고 있는데 사무실프로필에서 급탕요구량으로 잡히는 것은 탕비실의 싱크대에서 사용하는 온수를 뜻하는 것인가요?
그리고, 실제 하나의 실의 급탕요구량을 구할 때는 어떻게 산정을 하는 것인가요? 싱크대의 온수사용량을 측정하는 것인가요? 아니면 급탕요구량을 산정하는 식이 따로 있는건가요?
에너지공단에서 제공하는 메뉴얼에서 프로필 항목별 설명이 있으나 급탕요구량에 대한 설명은 있지 않아 이렇게 질문드립니다.
"실제 하나의 실의 급탕요구량을 구할 때는 어떻게 산정을 하는 것"이 무슨 의미인지 이해를 하지 못했습니다.
부하라면 "급탕부하 산정"으로 구글 검색을 해보시고, 요구량이라면 eco2의 값을 준용하시면 되세요.
이 값의 근거는 우리나라 사무실 급탕사용량의 통계값입니다. 물론 원본은 해외에서 가져온 것이지만...