에너지/열교해석관련 질문

eco2-od 질문2

G 엽이 8 1,274 2023.06.12 11:03
밑에 에코2 질문글을 올렸던 사람입니다
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_02&wr_id=5364

냉방 에너지 소요량 값이 이상하다고 질문 드렸었는데 창호를 살펴보라고 하셔서 다시 질문드립니다

현재 그린리모델링 챌린지 공모전에 참여하고 있고 공모전 설계도서에선 2005년 완공된 건물 기준으로 현재 사진과 같이 창호의 열관류율이 3.7로 적혀있고 이 외의 정보는 없습니다.

그래서 2번째 사진의 에코2 프로그램에 열관류율을 기입했고 일사에너지투과율 수치는

3번째 사진의 에코2 메뉴얼에 나와있는 기준표를 보고 작성했습니다. 창호가 정확히 뭔지 알수 없어 일단 도면을 보면 복층 유리인것 같아서 12미리 아르곤 일반유리로 가정하여 0.720 값을 적었는데
여기서 창호에 대한 값의 오류들이 있을까요?

Comments

M 관리자 2023.06.13 13:52
1. 열관류율이 3.7W/m2K 인데, 아르곤가스가 들어 있다는 판단은 어떤 근거로 하신 건가요?
2. 가스층의 두께가 12mm 인것은 어떤 근거인가요?
3. 지붕의 열관류율이 0.189인데, 맞는 건가요?
G Yeobi 2023.06.13 14:49
1 2 번에 대한 정보는 제가 창호에 대한 것에 상세한 지식이 부족하여 가정해서 기입했습니다
3번에 대한 정보는 공모전에 나온 정보라 0.189가 맞을겁니다
열관류율이 3.7이라면 아르곤 가스가 없는 창호인건가요?
M 관리자 2023.06.13 21:09

아르곤가스가 없는 성능입니다.
오래 전 건물이라면 공기층은 6mm 일 가능성이 있습니다. 다만 이를 인위적으로 판단할 수는 없습니다.
창 면적이 작고, 성능이 이렇게 낮은 수준이라면 냉방에너지요구량은 낮을 수 있습니다. 다만 이 역시 건물의 상황과 입력값을 다 알지는 못하기에, 그저 그럴 수 있다라는 답변만 드립니다.

마지막으로 기밀성능 입력값도 보시고요.
G 엽이 2023.06.19 19:51
현재 외피면적이 총 1108.2미터제곱입니다(창호,문 포함한 면적)
창호의 총 면적은 224.26미터제곱인데 이 경우 창 면적이 외피의 대략 1/5의 면적을 차지하는 수준인데 저러한 값은 비정상적인걸까요??
그리고 또한 냉방설비의 값이 현재 굉장히 낮은 수치로 작성된것인가요?? 잘 알지 못해 질문 드립니다.
G 엽이 2023.06.19 19:53
현재 창은 열관류율 3.7에 일사에너지투과율 0.717 외기직접으로 입력된 수치입니다.
M 관리자 2023.06.19 20:19
기밀성능은 얼마로 넣으셨나요?
지역은 어디인가요?
G 엽이 2023.06.22 20:05
인천지역이고 기밀성능은 무엇을 말하는건가요? 기밀성능을 에코2 오디에서 기입하는란을 찾지 못해서요
M 관리자 2023.06.22 21:37
아 그렇네요. ECO2-OD는 기밀성능을 입력하지 못하네요. 죄송합니다.
ECO2-OD는 입력이 너무 단순해서, 입력값에 큰 실수가 없다면 달리 오류가 날 것이 없습니다.
그러므로 처음부터 찬찬히 살펴 보시고, 달리 이상한 곳이 없다면 그냥 사용하실 수 밖에는 없어 보입니다.