frame cavity
1 김선후 (112.♡.0.163)
3
1,753
2017.11.15 16:34
안녕하세요.
오늘도 질문을 남깁니다 (너무 자주 질의 드리는것 같아 죄송합니다.)
다름아니라 프래임 케비티에 대하여
이전 질의 내용들을 찾아보니, 프레임으로 완전히 둘러진 곳만 frame cavity NFRC 100 을 사용하고 그렇지 않으면 frame cavity Slight ventilated NFRC 100으로 설정하라고 배웠습니다.
그리고 매뉴얼을 찾아보니
Frame Cavity NFRC 100: to be used for all interior frame cavities
Frame Cavity Slightly Ventilated NFRC 100: to be used for frame cavities open to the exterior.
이렇게 설명하고 있습니다.
여기서 제 질의대상은 유리와 프레임사이의 공기층입니다. (이부분은 프레임으로 둘러진 곳은 아니며 유리와 프레임 사이에 가스켓 혹은 실란트로 메워진 곳입니다.
예를 들어 첨부된 메뉴얼내에 Slightly Ventilated을 설명하는 예시를 보면
원으로 표기한 부분인 유리하부에 짙은 초록색으로 Frame Cavity NFRC 100이 예상됩니다.
제가 지금까지 시뮬레이션을 할때는 유리하부의 공기층 같이 실리콘으로 완전히 닫힌 곳은 Frame Cavity NFRC 100을 적용하고
개폐창의 프레임에서 열리는 부분과 고정된 부분의 연결지점(창문이 열리면서 외기에 노출되는 부분)을
Slightly Ventilated로 설정하셨었습니다.
Q: 프레임으로 완전히 닫힌 곳은 아니지만 실리콘 혹은 가스켓으로 닫힌 곳의 공기층은
Frame Cavity NFRC 100을 설정하나요? 아니면 Slightly Ventilated로 설절해야 할까요?
이상입니다. (어찌보면 간단한 질문인데 괜히 글만 길어진것 같아 죄송합니다.)
감사합니다.
답이 짧아 죄송합니다.