한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
에너지/열교해석관련 질문
edge에 관한 u-factor값 궁금증
G
엄희석
(1.♡.142.187)
3
1,678
2017.09.22 10:01
28
TYPE-1_3Horizontal-1.THM (748.1K)
2017.09.22
vent의 유무에 따라 edge값이 다르게 나와 u-factor값이 2가지로 나와야하는걸로 알고있는데 결과값에는 한가지 edge 밖에 나오지가 않습니다..
배운지 얼마되지가 않아서 무엇이 문제인지를 찾을수가 없습니다
therm 7.4를 사용중입니다
출력
Comments
M
관리자
2017.09.22 12:17
31.♡.85.242
안녕하세요..
열리는 창과 고정창의 프레임은 따로 구하셔야 합니다.
한 파일에 두가지를 동시에 입력할 수 없습니다..
안녕하세요.. 열리는 창과 고정창의 프레임은 따로 구하셔야 합니다. 한 파일에 두가지를 동시에 입력할 수 없습니다..
G
엄희석
2017.09.22 13:26
1.♡.142.187
답변 감사합니다
그러면 따로 구해야하면 위파일을 예로 들면 아래 열리는창 edge값을 구할려면 위 고정창을 삭제후 마감을해서 구해야하나요??
따로 구해야하는게 어떻게 해야할지 모르겠어요
답변 감사합니다 그러면 따로 구해야하면 위파일을 예로 들면 아래 열리는창 edge값을 구할려면 위 고정창을 삭제후 마감을해서 구해야하나요?? 따로 구해야하는게 어떻게 해야할지 모르겠어요
M
관리자
2017.09.22 19:08
31.♡.85.222
유리의 중간까지를 입력하셔야 합니다.
유리의 중간까지를 입력하셔야 합니다.
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
열리는 창과 고정창의 프레임은 따로 구하셔야 합니다.
한 파일에 두가지를 동시에 입력할 수 없습니다..
그러면 따로 구해야하면 위파일을 예로 들면 아래 열리는창 edge값을 구할려면 위 고정창을 삭제후 마감을해서 구해야하나요??
따로 구해야하는게 어떻게 해야할지 모르겠어요