에너지/열교해석관련 질문

Window 윈도우 Sliding door

1 예나한 6 1,351 2018.06.19 17:42
Therm 프로그램을 돌리고 sliding glass door를 윈도우에서 계산 하려고 하는데
"Window 3: Frame 14 is not compatible with Glazing System  1. Check Ucenter and Glazing system thickness" 이 에러 메세지가 뜨네요.
참고로 sliding door 앞 글라스는 triple 글라스이고 뒤에 글라스는 double글라스를 사용했거든요.
프레임 다 불러와서 넣고 calc만 돌리면 되는데.. window프로그램에서 한면에 글라스를 두개 선택이 안되나요??

Comments

M 관리자 2018.06.19 20:32
네.. 그렇습니다. 두가지 종류의 유리는 입력되지 않습니다.
1 예나한 2018.06.20 11:50
그럼 이런경우에는 어떻게 계산을 해야 하나요?..
M 관리자 2018.06.20 22:27
윈도우까지 갈 필요없이 각각의 창을 엑셀로 입력하여 가중평균하시면 됩니다.
이 게시판의 이전 질문 글에서 검색해 보시면 유사 사례가 있사오니 참조하셔요.
1 예나한 2018.06.21 10:15
하나만 더 여쭤볼게요. left jamb 과 right jamb이 있는데 window 프로그램에 불러오면 하나는 유리 두께가 26, 하나는 47을 읽네요. 프레임 안에 유리 2가지가 사용되긴 하는데 (앞쪽 유리는 47 뒷쪽 유리는 26) 어떻게 47유리 두께로만 읽게 할 수 있나요?
M 관리자 2018.06.21 14:16
아..네..
처음부터 프레임의 유리 폭이 지정되어져 있어 그렇습니다. 즉 두께가 다른 유리를 가진 각각의 프레임을 하나의 윈도우 창에 넣어서 그렇습니다.
그래서 이를 윈도우에서 할 필요없이, 각각의 프레임 Uf값과 유리 Center, Edge 값만을 Therm에서 구하신 다음 엑셀로 계산하여도 값은 같습니다.
1 예나한 2018.06.21 16:48
감사합니다:))