에너지/열교해석관련 질문

에너지 질문드립니다..

1 건축은재밌어 3 1,150 2020.05.15 15:08
지표면 아래 2미터를 초과하여 위치한 지하부위면서 램프식 주차장에 면하는 거실부위는 외기직접으로 단열조치 필요

라고 되있는데

이말뜻이

2m 초과되는 부분은 간접단열재를 안해도 되지만

지하주차장에 면한 거실부위는

해야하는 2m이내 부분을 간접두께으로 하지말고 직접두께로 하란 이야기인가요?

맞게 이해햇는지..




Comments

M 관리자 2020.05.15 15:36
네.. 그렇습니다.
깊이상 하지 않아도 될 부위긴 하나, 지하주차장은 외기가 직접 들어가므로, 외기직접에 해당하는 단열 조치를 해야 한다는 뜻입니다.
1 건축은재밌어 2020.05.15 15:54
지표면에서 2미터 초과여도 지하주차장은 외기직접단열해줘라 이말로 이해하면 되는거 맞나요?
M 관리자 2020.05.15 17:01