다른종류의 단열재의 복합사용
G 전무호 (59.♡.224.2)
2
1,574
2019.10.17 15:28
안녕하세요
외벽단열재의 복합시공 가능여부및 열관류율 계산방법
* 외기에 직접면하는 경우(공동주택외)
-거실의 외벽 단열재 등급별 허용두께 - 190mm(비드법보온판2종2호-가등급)
*시공
비드법보온판 2종2호 100mm (가등급,열전도율- 0.031w/mk)
+
로이단열재 50mm(열관류율- 0.27w/m2k, 열전도율- 0.0135w/mk) 복합사용
질의1) 단열재 복합시공 가능여부
질의2) 열관류율 계산시 합산여부및 방법
이종 단열재간 합산은 가능합니다. 그냥 더하면 되는데요..
문제는 다른 단열재와 로이단열재는 합산될 수 없습니다. 즉 비드법+압출법단열재는 합산이 가능하나, 로이단열재는 안됩니다.
이유는 비드법단열재 처럼 내부까지 같은 소재의 단열재가 아니라면, 무조건 완성체 전체의 열관류율 시험성적서가 있어야 하며, 수학적인 합산은 법적으로 허용하고 있지 않기 때문입니다.
계산적 이론과 실체적 실효성에서는 어떻게 나올지 모르겠지만...