에너지/열교해석관련 질문

다른종류의 단열재의 복합사용

G 전무호 2 1,574 2019.10.17 15:28
안녕하세요

외벽단열재의 복합시공 가능여부및 열관류율 계산방법
* 외기에 직접면하는 경우(공동주택외)
  -거실의 외벽  단열재 등급별 허용두께 - 190mm(비드법보온판2종2호-가등급)

*시공
 비드법보온판 2종2호 100mm (가등급,열전도율- 0.031w/mk)
                      +
로이단열재 50mm(열관류율- 0.27w/m2k, 열전도율- 0.0135w/mk)  복합사용

 질의1) 단열재 복합시공 가능여부
 질의2) 열관류율 계산시 합산여부및 방법 

Comments

M 관리자 2019.10.17 20:27
1번과 2번을 같이 답변드려야 하는데요..
이종 단열재간 합산은 가능합니다. 그냥 더하면 되는데요..
문제는 다른 단열재와 로이단열재는 합산될 수 없습니다. 즉 비드법+압출법단열재는 합산이 가능하나, 로이단열재는 안됩니다.
이유는 비드법단열재 처럼 내부까지 같은 소재의 단열재가 아니라면, 무조건 완성체 전체의 열관류율 시험성적서가 있어야 하며, 수학적인 합산은 법적으로 허용하고 있지 않기 때문입니다.
1 익도롱 2019.12.12 17:14
열관류율을 계산해야 하는 복합체와 열전도율을 계산할 수 있는 단순체에 대한 얘기같으네요.
계산적 이론과 실체적 실효성에서는 어떻게 나올지 모르겠지만...