eco2 프로그램 질문입니다.
1 배꼽네개 (220.♡.29.67)
3
1,823
2019.07.02 11:50
안녕하세요. 건축공학전공에 재학중인 4학년 학생입니다. 현재 eco2프로그램을 이용하여 다가구주택의 열성능개선에 관한 학부 졸업논문을 작성중입니다.
다만, eco2프로그램을 가지고 사용하면서, 여러방면에서 난관에 봉착했습니다.
냉방기기, 난방기기 입력하는 방법이 전혀 감이 안옵니다.
현재 도면 상에서는 냉방기기나, 난방기기에 관한 정보가 일체 없습니다.
또한 조명기구에 관한 정보도 기재되어 있지 않습니다.(조명에너지부하 미기재)
또한 지금 입력하고 결과는 나오는데, 요구량만 나오고 소요량은 나오지 않습니다.
또한 그래프의 형상도 다른 사례들과 너무나도 다릅니다...
어디부분에 문제가 있는지 알 수 있을까요?
배우지 않으면 입력해서도 안되요. 졸업논문이면 지도교수가 있을 것이고, 일차적인 책임은 그 분에게 있습니다. 가르쳐 주거나, 하지 못하도록 해야죠.
1. 설비가 입력되지 않았으므로 소요량이 나오지 않는 것은 당연한 결과입니다.
2. 다른 건물과 그래프 형상이 유사하다면 맞는 건가요?
3. 문제의 해결은 문제를 인지하는데서 부터 시작합니다. 전체가 문제라면, 문제를 인지하지 못했다는 것이므로, 해결방법은 없습니다.
4. 졸업한 선배 중에서 ECO2 프로그램을 사용하는 사람을 수단과 방법을 가리지 말고 찾아 보세요. 밥을 사든, 술을 사든, 무릅을 꿇든 .. 배우세요.
-------
대안으로 "에너지샵"을 이용하는 방법이 있습니다.
기초교육 동영상도 올라가 있으니, 초보적인 수준의 입력은 무리가 없을 것 같습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=EnergySharp&wr_id=342