에너지/열교해석관련 질문

Eco2프로그램 질문 있습니다.

G 삐삐 12 204 11.01 13:28
2014년 건축물 에너지 절약 설계기준을 토대로 만들었는데, 3월의 난방량이 1,2월보다 더 크게 나올수있나요? 뭔가 잘못된 점을 느껴서 고쳐볼려고 하는데 어디서 뭐가 틀린지 모르겠습니다... 어떤 부분에서 오류가 생겨야 3월의 난방량이 크다고 나올 수 있나요??

Comments

M 관리자 11.01 19:13
그건 제3자가 알 수 없습니다.
그저 최소한의 입력으로 다시 처음부터 입력을 해보는 수 밖에는 없습니다.
G 삐삐 11.01 22:04
관리자님 답변감사합니다. 관리자님 혹시 예시 그림처럼 건물의 상단이 북향입니다. 이떄 A존의 입력면 방위를 북동, 남동으로 계산하는게 맞을까요? 그리고 B실의 경우 외기와 접하고 있는 창의 경우, 건물이 기울어진 정도로만, 수평,수직 차양각을 알 수 있을까요?
M 관리자 11.01 23:07
A존과 '내부'가 내부벽이므로, 방위는 아무렇게나 입력하지 않아도 되세요.
그리고 두번재 질문은 제가 잘 이해를 하지 못했습니다만, 건물 자체의 형태에 의한 그림자 효과를 의미하는 것이라면.. 그렇게 입력하지는 않습니다. 즉 차양이 없는 건물입니다.
G 삐삐 11.01 23:40
관리자님 답변 감사합니다. 그럼 B 공간의 입력면에서 면/건축부위를 입력할 때, 외부 창 수직,수평 차양각이 0도인가요?
M 관리자 11.02 09:41
네 그렇습니다.
G 삐삐 11.02 16:29
관리자님 답변 감사합니다. 하나만 더 질문하겠습니다. 만약 같은 면적과 방위를 공유하고 있을때, 동일한 존으로 입력하는 것으로 알고 있는데, 이때 입력면에서 예를들어, 같은 존이 3개가 있다면, 입력면에서 면/건축부위를 입력할때 동,서,남,북에 있는 외벽,내벽,간벽 면적을 다 합해서 넣어야하나요?
M 관리자 11.02 16:35
그림이 필요해 보입니다.
G 삐삐 11.02 16:48
사진을 보시면 313-320까지 같은 열적 조건이라고 생각해서 같은 존이라고 설정했습니다. 이때 입력면 사진도 같이 첨부하겠습니다
G 삐삐 11.02 16:49
.
M 관리자 11.02 16:54
이렇게 존을 나눌 이유는 없습니다.
312~321 까지 하나의 존으로 입력을 하고, 그 존에 대한 외피도 한꺼번에 입력을 하면 되세요.
G 삐삐 11.02 17:04
그렇다면 313~320호에 해당하는 건축부위에 *8을 해서 넣으면 될까요? 그리고 저렇게 건축부위 나눈 것은 맞는지 궁금합니다.
M 관리자 11.02 21:27
아니어요.
지금 312~321 까지를 하나의 커다란 실로 보면 된다는 뜻입니다. 하나의 존이니까요.
입력된 화면에서 312, 313~320, 321 을 삭제하고요.