에너지/열교해석관련 질문

커튼월 내부 덧창 시공

1 일해워크 5 189 10.19 12:29
"한국페시브건축협회" 대한민국에서 가장 신뢰할만한 사이트라 믿어 의심치 않습니다 ^^
이렇게 질문을 기대하면서 할수 있는 유일한 곳이기도
하고요

현재 교회건물입니다
외관은 커튼월로 되어 있습니다
내부에서 바라본 전경인데
22mm 페어유리 1장 시공 되어있습니다
단열이 취약하여 겨울에 많이 춥습니다



1. 내부 페어유리 앞쪽으로 (10cm 유격) 덧창 시공 (기존 유리와 같은 고정 방식/ 실리콘 마감) 을
하고 싶은데 8T 유리 반강화 혹은 강화 유리 시공으로
단열 효과가 있을까요?

(사진에 빨간색 테두리 밑그림이 덧창시공 예시 입니다)

2. 덧창 시공시 8mm 유리보다  22mm 페어유리로 시공하면 단열에 더 좋은 효율이 있을까요?


3. 덧창 시공 후 기존 유리와 시공 한 유리 (10cm 유격)
사이에 결로나 문제가 발생하지 않을까 염려 됩니다

올바른 방법에 대해 문의 드립니다 ^^

Comments

M 관리자 10.20 23:24
안녕하세요.
칭찬 고맙습니다.

---------
1. 네 있다고 볼 수 있습니다.
2. 네 그렇습니다. 다만, 22mm 복층유리를 적용시, 기존 유리와의 간격이 얼마나 남는지 알려 주시면 좀 더 정확한 답변이 가능합니다.
3. 비주거시설에서는 딱히 하자가 날 것은 없습니다.
1 일해워크 10.21 12:31
네 명쾌한 답변감사합니다 ^^

2.  대략 50mm 정도 될것 같습니다
M 관리자 10.21 13:23
그럼.. 그 공간이 15mm 안쪽 (최대 20mm 이내)에 들어 오도록 해 주시면 더 좋겠습니다.
1 일해워크 10.21 16:53
네네 알겠습니다

무조건 간격을 주는게 아니였군요

감사합니다 ^^/
M 관리자 10.21 17:07
감사합니다.