에너지/열교해석관련 질문

이부분... 단열조치를 해야할까요?

G 단열조치 2 408 03.18 15:39
내단열 건출물을 계획중입니다.. 내단열은 처음 해보는터라 상당히 복잡하네요..

규모는 지하1층 지상4층이고 연면적 2300 제곱미터 입니다.

2종근생 일반음식점입니다...

제가 얼핏알기로는 냉난방을 설치하는 공간에만 벽체 및 창호를 단열조치 (단열구획)를 하면 되는걸로 알아서 계단실과 홀(복도) 공간은 단열조치를 하지않았습니다 단열재를 붙이면 그만큼 공간이 줄어들기도하고 물량도 줄일겸요...

그런데 또 누군가 말하기를 냉난방조치 유무와 관계없이

에너지절약계획서 제출 대상이면 (500제곱미터 이상)이면 홀 복도 계단 다 단열조치를해야한다고하는데...

단열조치를 해야하는지 궁금합니다 ^^




Comments

M 관리자 03.18 21:47
단열조치 하지 않으셔도 괜찮습니다. 아파트 복도와 엘리베이터 홀, 계단실에 단열재가 없는 것과 같습니다.

다만 해당 공간 속에 있는 수배관이 있다면 최소한의 배관 단열 조치는 해주어야 합니다.
G 단열조치 03.21 17:13
너무나도 감사합니다.!