한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
에너지/열교해석관련 질문
외창에 들어가는 강화유리 열관류율에 대해서
G
자전거
(1.♡.156.57)
4
446
03.10 22:09
외부에 접하는 창의 1200이하를 안전난간를 놓지않고 강화유리로 놓고싶은대 중부2지역이라 0.15의 열관류율에 충족할 수 있는지가 의문입니다.
5반강화유리+14아르곤+5로이유리=24mm강화복층유리 의 경우 충족할 수있을까요?
일반유리일때의 시험성적서상으로는 가능한테 강화유리의 열관류율에 대한 정보를 찾기가 쉽지않아서,,
출력
Comments
M
관리자
03.10 22:17
116.♡.185.39
유리의 강화가 유리의 열관류율에 미치는 영향은 없습니다.
그러므로 해당 구성의 맑은 유리와 같은 성능이라고 보시면 되세요.
유리의 강화가 유리의 열관류율에 미치는 영향은 없습니다. 그러므로 해당 구성의 맑은 유리와 같은 성능이라고 보시면 되세요.
G
자전거
03.10 22:20
1.♡.156.57
아 그럼 일반유리시방서와 동일하다고 보면 되는걸까요?
아 그럼 일반유리시방서와 동일하다고 보면 되는걸까요?
M
관리자
03.10 22:24
116.♡.185.39
시방서가 무엇을 의미하는지 인지를 하지 못했습니다.
제가 말씀드린 것은.. 같은 구성이라면 강화유리와 일반 유리의 열관류율 차이가 없다는 뜻이었습니다.
시방서가 무엇을 의미하는지 인지를 하지 못했습니다. 제가 말씀드린 것은.. 같은 구성이라면 강화유리와 일반 유리의 열관류율 차이가 없다는 뜻이었습니다.
G
자전거
03.10 22:27
1.♡.156.57
아 시방서래 시험서입니다. 답변감사합니다.
아 시방서래 시험서입니다. 답변감사합니다.
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
그러므로 해당 구성의 맑은 유리와 같은 성능이라고 보시면 되세요.
제가 말씀드린 것은.. 같은 구성이라면 강화유리와 일반 유리의 열관류율 차이가 없다는 뜻이었습니다.