에너지/열교해석관련 질문

외창에 들어가는 강화유리 열관류율에 대해서

G 자전거 4 446 03.10 22:09
외부에 접하는 창의 1200이하를 안전난간를 놓지않고 강화유리로 놓고싶은대 중부2지역이라 0.15의 열관류율에 충족할 수 있는지가 의문입니다.

5반강화유리+14아르곤+5로이유리=24mm강화복층유리 의 경우 충족할 수있을까요?
일반유리일때의 시험성적서상으로는 가능한테  강화유리의 열관류율에 대한 정보를 찾기가 쉽지않아서,,

Comments

M 관리자 03.10 22:17
유리의 강화가 유리의 열관류율에 미치는 영향은 없습니다.
그러므로 해당 구성의 맑은 유리와 같은 성능이라고 보시면 되세요.
G 자전거 03.10 22:20
아 그럼 일반유리시방서와 동일하다고 보면 되는걸까요?
M 관리자 03.10 22:24
시방서가 무엇을 의미하는지 인지를 하지 못했습니다.
제가 말씀드린 것은.. 같은 구성이라면 강화유리와 일반 유리의 열관류율 차이가 없다는 뜻이었습니다.
G 자전거 03.10 22:27
아 시방서래 시험서입니다. 답변감사합니다.