히트펌프 및 환기 시스템
G LEE (211.♡.208.195)
3
782
2023.07.27 14:14
안녕하세요?
벨기에 노후 주택 리모델링과 관련하여 몇 차례 문의 드린 적이 있습니다.
질문 드릴 때마다 항상 성심껏 답변 주셔서 정말 감사드립니다.
이번에는 난방 및 환기 시스템과 관련하여 문의를 드리고자 하는데^^;;;; 이러한 시스템의 판매자가 아닌 전문가의 의견을 꼭 참고하고 싶어서요.
1. 난방은 air to water 히트 펌프를 통해 1층은 바닥 난방, 2층은 라디에이터를 설치할 예정인데, 패시브 협회에서는 히트 펌프를 그다지 추천하는 것으로 느껴지지 않아서.. 제대로 된 선택인지 의문입니다.
2. 난방보다도 특히 1층의 냉방을 바닥을 통한 바닥 냉방을 한다는 데 저는 이게 과연 효과가 얼마나 있을지, 또 결로 등의 부작용이 발생하지는 않을지 크게 걱정이 됩니다. 전에 바닥 난방 시 꼭 타일이어야 하는지 문의드린 적이 있는데, 정보를 더 찾아보니 마루도 가능할 듯 하여 바닥을 마루로 시공하고 싶었는데, 마루 바닥을 통해 냉방을 한다는 게 과연 얼마의 효율이 있으며, 결로가 발생하지 않는 온도까지만 냉방이 된다고 하는데 혹시 결로라도 발생하면 마룻바닥이 다 휘는게 아닌가... 개인적으로는 걱정이 크고 파트너는 판매자의 의견만 듣고 문제가 없다는 입장입니다.
3. 바닥은 난방으로 하더라도 냉방은 공기를 통해 했으면 하는데, 그러면 배관 등이 2중으로 설치가 되어야 하니 비용 문제도 있고, 냉방용 장치를 설치하면 1층 거실과 주방 등에 자리를 차지하게 되니.. 그것도 실용적인가 의문이긴 합니다.
바닥 난방만 하고, 냉방은 에어컨 등을 설치하는 것도 생각은 해봤지만, 환경 문제 등으로 마음이 무거워서 정말 가능한 에어컨 설치는 피하고 싶고... 그치만 요즘 유럽의 폭염 문제로 예전처럼 냉방 시스템 없이는 지내기에는 삶의 질이 너무 낮아 질것 같고... 이러지도 저러지도 못하며 선택을 못하고 있는 상황입니다. 하소연까지 하게 되어 죄송합니다.ㅠㅠ
이 부분에 대하여 어떻게 생각하시는지 전문가의 의견을 여쭙고 싶습니다.
그리고 환기 시스템은 D-system을 설치하기로 하였는데, 집이 좁아 3층 다락에 설치를 할 예정입니다.
4. 다락에서도 가능한 죽은 공간에 기계를 설치하려다 보니 3층에서만 봐도 환기 기계로부터 2층으로 배관을 내리는 곳까지 파이프가 길고, 많이 꺾이면서 설치가 되어야 합니다. 이렇게 파이프가 여러번 꺽이고 길이가 길어져도 효율에는 큰 영향이 없을까요?
항상 질문 드릴 때마다 감사드리고, 죄송한 마음으로 글을 올립니다.
한여름 더위에도 항상 건강하시길 기원합니다.
건축 공사는 시작하셨는지 궁금합니다.
----------
1. 유럽에서 공기열히트펌프는 괜찮습니다. 겨울철에 높은 습도로 인해 춥긴 하나, 온도가 한국 처럼 많이 내려가는 것은 아니라 그렇습니다.,
2. 바닥 냉방이면 가급적 타일 마감인 것이 좋습니다. 다만 여름 습도가 낮기도 하고.. 공급자의 판단으로 마루시공이 가능하다고 한다면, AS를 책임 지는 분의 확인이 된 것이므로, 마루로 하셔도 되세요.
3. 그럼에도 냉방은 에어컨으로 하는 것을 좋겠습니다. 아무리 습도가 낮아도 결로가 생기지 않는 바닥의 온도로는 만족하지 못할 확률이 높습니다.
그리고 말씀하신 에어컨도 히트펌프 인 것은 같습니다. 그러므로 공기 냉방 방식을 선택해도 환경문제는 동일하다고 이해를 하시면 될 것 같습니다.
4. 어느 정도 많이 꺾이는지에 따라 다릅니다만, 메뉴얼을 지켜서 시공이 된다면, 그 꺾이는 지점의 갯수에 따른 손실을 다 계산해서 환기장치의 용량을 선택하게 되므로.. 너무 걱정하지 않으셔도 될 것 같습니다.
무더운 여름, 객지에서 건강 유의하시어요.
정말 도움이 되는 답변에 다시 한번 감사 인사 드립니다!
나머지 공사도 안전사고 유의하면서 하시어요.