남부지방의 최상층 외기에 직접 접하는 부분의 열관류율 값이 0.18 (W/㎡K ) 입니다.
열관류율 값을 적용하기 위해서는 지붕의 구성요소를 나열하고,
구성요소별 열전도율과 두께를 반영하여 계산하여야 합니다.
단순히 단열재의 값을 기준으로 열관류율을 계산한다고 한다면,
경질우레탄보온판 또는 페놀판 (LG의 PF보드, 혹은 영보화학의 PIR 등)로 하셔야
최대한 높게 구성할 수 있습니다. (그러나, 금액대비 많이 줄지는 않습니다. )
(두께는 구성요소에 대입하여, 계산해야 알수 있습니다.)
구조형식을 알 수 없기에, 그저 콘크리트 구조라 상상하겠습니다.
그리고 지붕은 금속지붕 마감이며, 실내는 석고보드 마감이라고 했을 때... 경질우레탄보온판(PIR)이 가장 두께를 줄일 수 있고, 대략 120mm 가 필요합니다.
그리고 콘크리트 지붕에 PF보드는 피하셔야 하고요.
열관류율 값을 적용하기 위해서는 지붕의 구성요소를 나열하고,
구성요소별 열전도율과 두께를 반영하여 계산하여야 합니다.
단순히 단열재의 값을 기준으로 열관류율을 계산한다고 한다면,
경질우레탄보온판 또는 페놀판 (LG의 PF보드, 혹은 영보화학의 PIR 등)로 하셔야
최대한 높게 구성할 수 있습니다. (그러나, 금액대비 많이 줄지는 않습니다. )
(두께는 구성요소에 대입하여, 계산해야 알수 있습니다.)
구조형식을 알 수 없기에, 그저 콘크리트 구조라 상상하겠습니다.
그리고 지붕은 금속지붕 마감이며, 실내는 석고보드 마감이라고 했을 때... 경질우레탄보온판(PIR)이 가장 두께를 줄일 수 있고, 대략 120mm 가 필요합니다.
그리고 콘크리트 지붕에 PF보드는 피하셔야 하고요.
경사지붕에 PF보드가 않되는 이유가.. 혹시, 흡수율인가요?
(예전회사에서 물속에 넣고 시험한 적이 있었는데, 그 이유 때문인가요?)
단열기준 가등급.. 글라스울샌드위치판넬이라면, 180mm
나등급.. 글라스울샌드위치판넬이라면, 215mm 이상이 필요합니다.
(정확한건 복합자재이다보니, 사용하실 제품의 시험성적서를 봐야 합니다.)
글쓴이님...
이런 구성으로 답변을 받으시는 것이 거의 의미가 없습니다. 샌드위치판넬의 두께를 아시더라도 이 것을 "어떻게" 덮을 것인가에 따라서 될 수도 있고, 안될 수도 있기 때문입니다.
예를 들어
"스치로폼 100mm 로 덮으세요." 라는 글로 할 수 있는 것은 아무 것도 없는 것과 같습니다.
그러므로 무언가 하자 없는 구성에 대한 답변을 원하시면 도면 등과 함께 질문을 해주시고, 아니라면 담당 건축사와 협의를 해보시길 권해 드립니다.