안녕하세요
경기도 미사엘큐브 주상복합빌딩 관리소장입니다.
여름철 냉방공급 시 냉방냉동기 출구온도는 섭씨 15도 이며 세대전실 유닛트 출구온도는 섭씨 25도 입니다. 공급과정에서 섭씨 10도의 열 손실이 발생합니다. 에너지(열) 손실율(%)은 얼마인가 궁금합니다?
수식과 함께 부탁드립니다.
-감사합니다-
유량이 같다면 온도 그 자체가 손실입니다.
즉 66% 입니다.
다만, 닫힌 계(실)로의 손실은, 실의 입장에서는 획득이므로, 이를 손실에서 제외해야 합니다.
즉, 15도의 냉수가 들어가서, 실의 온도를 얼마나 냉각을 시켰는지에 따라서, 환수 온도를 따져야 하는데요.
이 손실은 배관의 손실이라기 보다는 건물 외피의 손실로 귀결됩니다.
그러므로 이 출수,환수온도만으로 손실을 따지지 못합니다.
즉 66% 입니다.
다만, 닫힌 계(실)로의 손실은, 실의 입장에서는 획득이므로, 이를 손실에서 제외해야 합니다.
즉, 15도의 냉수가 들어가서, 실의 온도를 얼마나 냉각을 시켰는지에 따라서, 환수 온도를 따져야 하는데요.
이 손실은 배관의 손실이라기 보다는 건물 외피의 손실로 귀결됩니다.
그러므로 이 출수,환수온도만으로 손실을 따지지 못합니다.
(25-15)/15 = 66% 로 계산하신것 같은데...
에너지계산은 절대온도 (및 차이)로 계산합니다.
계산식은 (25-15)/(x-15) 이 됩니다. x=외기온도
감사합니다.~~