외기나 내기에 닿는부분의 열전달 해석에 대해 질문있습니다.
G 배진성 (59.♡.145.242)
5
707
2021.06.05 00:05
패시브 건축협회의 많은 자료덕분에 도움을 많이 받고있는 대학생입니다.
코너부분의 열교를 유한요소법으로 분석해보려고 합니다.
혹시 therm이 외기부분과 닿을때 경계조건을 어떻게 이용하는지 알고계실까요?
1차원 평벽에서는 표면 열전달저항으로 쉽게 구할수 있었는데,
2차원이 되고 코너가 생기면서 이것을 어떻게 수식으로 나타내야할지 모르겠네요.
therm이 사용하는 대류 열전달계수나 해석방법에 대해서 아신다면 조금 가르쳐주시면 감사하겠습니다.
프로그램 개발자도 아니신데 여쭤봐서 죄송합니다..
그런데 therm에 대해 배울만한곳이 여기 뿐이라 혹시나 해서 여쭤봅니다
Therm으로 U-factor (열 관류율)을 구했는데 여기에 벽면의 면적과 boundary condition으로 설정한 내외부 온도차를 곱하면 벽을 통과한 열류량이 맞나요?
근데 기술자료 2-02,03 게시물에서 열관류율이 열전도도를 두께로 나눈것이라고 하셔서 열 관류율에다가 면적과 온도차를 곱하는것이 맞나 하는 의심이 들었습니다..
자식에게 돈과 먹을 것을 준다고 해서 엄마 아빠가 되는 것은 아니잖아요.