폴리아미드 열관류율 질문 드립니다.
G 알美늄 (1.♡.47.130)
4
1,022
2021.05.13 12:42
* 안녕하세요 폴리아미드 열관류율 질문 드립니다
요즘 페어유리 아르곤가스 집어넣어서 150*60 커튼월 기준 열관류율 1.1대후반에서 1.2대~1.3대가 나오는
게 대부분 입니다. 어떻게 그렇게 나오는지 모르겠지만 폴리하나 넣고 뚝딱 나오네요
질문 드리고 싶은게 열관류율=열전도율 / 두께(m)로 알고 있습니다
폴리아미드의 열전도율이 0.25일때 40mm * 12mm 정도의 폴리아미드를 사용하여 몸통과 캡부분을
조립할때 0.25 / 0.12 = 2.08로 열관류율이 2.08이라고 봐야 하는지 궁금합니다(사진의 빨간부분)
페어유리 24mm 쓰면 1.03정도 나오는데 그럼 폴리아미드가 유리보다도 열관류율이 안좋다는 말인지
그렇진 않을거 같은데 별도의 공식이 있는지, 있다면 대략 몇정도의 열관류율이 나오는지 아시는 선배님
답변좀 부탁 드립니다 감사합니다.
두께는 미터로 적용을 합니다.
즉 0.25 / 0.12 = 2.08 이 아니고, 0.25 / 0.012 = 0.208 입니다.^^
그리고 중간에 닫힌 공기층이 있으므로 실제는 그 보다 더 낮은 값이 나올거여요.
관리자님께서 강의 중이시라..
0.25/0.012 = 20.8 입니다.
하지만..
폴리아미드 폭이 40 mm 으로 보는 것이 맞습니다.
0.25/0.04 = 6.25 W/m2K 입니다.
(공기층을 포함하면 낮아지겠죠..)
커튼월에서 열관유율이 1.2 정도 나오는 것은
폴리아미드가 차지하는 면적비율이 낮기 때문입니다.