열관류율계산 외부온도 영하5도 일때 실내표면온도?
2 황세연 (121.♡.200.207)
3
966
2022.12.20 08:56
실내표면온도는 실내의 기존온도 조건에 규정된다고 생각합니다.
난방이 전혀 없는 조건에서
전날의 실내온도가 영상10도일때
다음날의 실내온도의 변화가 실내표면온도를
규정하는 것이 아닌지요?
단열이 열을 새롭게 만들어 내는 것은 아닙니다.
외부온도가 높을 때 낮은 내부온도를 오래도록 지속하는 것
외부온도가 낮을 때 높은 내부온도를 지속하는 것이 단열효과가 아닌가
판단됩니다.
제가 짓고 있는 건물에서
단열과 기밀을 아무리 신경써도
온도가 기존온도에서 높아지는 경우는 없었기 때문에 의문을 제기합니다.
제가 이해를 잘못하고 있는지요?
그러므로 생각하고 계신 것과 그 결이 다르다고 보시면 될 것 같습니다.
감사합니다.