환기장치 소비전력 효율과 열교환 효율에 관한 질문
G 로저강 (58.♡.94.222)
7
716
2022.10.25 05:56
1. 잡자재 홈피에 나와있는 Komfovent Domekt R300V 열회수형 환기장치의 풍량당 소비전력(SPI)이 0.28 W/CMH, 기준풍량 223 CMH, 기준풍량시 전력 30W인데, 소비전력을 풍량으로 나누면 0.135 W/CMH가 되는데 왜 차이가 나는지요?(이렇게 계산하는 것이 맞는지요?)
2. 이 환기장치는 로터리형이라고 알고 있습니다만, 만약 로터리형이 맞다면 배기의 일부가 급기로 섞여 들어오기 때문에 열 교환 효율이 높아지는 것으로 알고 있습니다. 혹시 섞이지 않는다고 가정했을 때의 열 교환 효율 데이터가 있는지요? 있다면 얼마인지요? 섞이는 량(비율)이 어느 정도인지도 알고 싶습니다.
2. 유럽의 로터리형은 누기가 거의 없습니다. 대략 3% 미만이라고 보시면 되고, 이는 판형열교환기와 동등한 수준입니다.
그러므로 그 효율 그대로라고 보시면 무리가 없습니다.
로터리형은 얼핏 보기에 10~20 % 정도는 섞일 것 같았는데, 놀랍군요.
이 장치(Komfovent Domekt R300V)는 OA와 RA 쪽에 열교환소자를 보호하기 위해 꽃가루 정도를 거를 수 있는 부직포 또는 이와 비슷한 성능의 필터는 필수로 달려 있을텐데, 미세먼지를 포집할 수 있는 필터(헤파필터)도 달려 있는지요?