에너지/열교해석관련 질문

환기장치 소비전력 효율과 열교환 효율에 관한 질문

G 로저강 7 716 2022.10.25 05:56
1. 잡자재 홈피에 나와있는 Komfovent Domekt R300V 열회수형 환기장치의 풍량당 소비전력(SPI)이 0.28 W/CMH, 기준풍량 223 CMH, 기준풍량시 전력 30W인데, 소비전력을 풍량으로 나누면 0.135 W/CMH가 되는데 왜 차이가 나는지요?(이렇게 계산하는 것이 맞는지요?)

2. 이 환기장치는 로터리형이라고 알고 있습니다만, 만약 로터리형이 맞다면 배기의 일부가 급기로 섞여 들어오기 때문에 열 교환 효율이 높아지는 것으로 알고 있습니다. 혹시 섞이지 않는다고 가정했을 때의 열 교환 효율 데이터가 있는지요? 있다면 얼마인지요? 섞이는 량(비율)이 어느 정도인지도 알고 싶습니다.

Comments

M 관리자 2022.10.25 10:40
1. 기준 풍량시 전력이 오기인 것 같습니다. 30W면 너무 작아 보이거든요.

2. 유럽의 로터리형은 누기가 거의 없습니다. 대략 3% 미만이라고 보시면 되고, 이는 판형열교환기와 동등한 수준입니다.
그러므로 그 효율 그대로라고 보시면 무리가 없습니다.
G 로저강 2022.10.25 15:44
빠른 답변 대단히 감사합니다.

로터리형은 얼핏 보기에 10~20 % 정도는 섞일 것 같았는데, 놀랍군요.
10 잡자재 2022.10.25 18:46
안녕하세요. 잡자재입니다. 오해를 드려 죄송합니다. 해당 내용은 팬 하나의 소비전력으로 SA와 EA 팬 2개를 적용하여 60W로 보시면 됩니다. 그럴경우 50Pa에서 SPI 0.27~0.28이 나오게 됩니다.(필터의 종류에 따라 결과치가 달라집니다.) 대부분의 현장에서 필터를 포함하여 약 100~200Pa의 압손실이 발생합니다.(집의 구조와 환기장치의 위치, 배관의 길이와 종류에 따라 현저하게 차이가 납니다.) 그럴 경우 기준풍량에서 SPI는 0.35~0.5정도가 됩니다.
G 로저강 2022.11.02 19:14
그렇군요. 송풍기가 2개인데 하나의 송풍기 소비전력만 표기한 거군요. 잘 알겠습니다.

이 장치(Komfovent Domekt R300V)는 OA와 RA 쪽에 열교환소자를 보호하기 위해 꽃가루 정도를 거를 수 있는 부직포 또는 이와 비슷한 성능의 필터는 필수로 달려 있을텐데, 미세먼지를 포집할 수 있는 필터(헤파필터)도 달려 있는지요?
10 잡자재 2022.11.04 07:12
안녕하세요 로저강님 기계내부에서 OA와 RA쪽에 미디엄 또는 헤파필터를 선택적으로 적용할 수 있습니다. OA측은 오염도가 높아 주로 필터박스를 적용하고 있습니다
G 로저강 2022.11.08 06:09
그런데 Komfovent Domekt R300V 제품은 로터리형 아닌가요? 로터리형이면 SA와 EA 팬 2개 외에도 열교환소자를 돌리는 모터도 있을텐데 이 전력은 얼마인지요?
10 잡자재 2022.11.08 10:49
안녕하세요. 로저강님 ^^ 소비전력 최대 15W인 스텝모터입니다. 설정온도와 외부온도에 따라 가변적으로 작동됩니다.