에너지/열교해석관련 질문

DesignBulder Simulation

G 이영애 7 517 2022.10.14 20:29
디자인빌더로 시뮬레이션 돌린 결과를 보면 Analysis에서 Heating, Cooling이 나타나는데, 이것을 확인한 후 건축물의 창을 입력하는 등 추가적으로 모델링을 완성하여 다시 시뮬레이션 돌려보니 Heating, Cooling 부분이 사라져있었습니다. 그 원인이 무엇인지 아시나요?

Comments

M 관리자 2022.10.14 20:39
^^ 이건 잘 모르겠습니다.
G 이영애 2022.10.14 20:48
그렇군여... 감사합니당
G 이영애 2022.10.15 01:50
디자인빌더에서 건축물 냉난방부하를 읽으려면 시뮬레이션 후 Analysis에서 'Zone Sensible Heating(kW)', 'Zone Sensible Cooling(kW)' 부분을 확인하면 되는 건가요?
M 관리자 2022.10.16 17:37
아니어요. 그건 현열부하여요. 잠열까지 합쳐진 결과를 찾아 보셔야 해요.
G 이영애 2022.10.17 00:34
Zone Heating, Total Cooling 이렇게 확인하면 되는 건가요?
M 관리자 2022.10.17 00:48
네 그렇습니다.

다만 걱정되는 것은.. DesignBulder 든 Energy Plus 를 직접 사용하든.. 이렇게 접근하는 것이 과연 옳은지 감이 없습니다.
DesignBulder는 그래도 유료프로그램이거든요. 그렇다면 무언가 국내에 대리점이 있다는 뜻이고, 혹은 없더라도 유료 구매 프로그램은 그 회사에서 진행하는 교육프로그램이 있습니다.
정식으로 산 것이 아니라면 최소한 유튭의 온라인 강좌라도 차근 차근 들어 보시는 것이 좋지 않을까 싶습니다.
https://www.youtube.com/c/DesignBuilderSoftware

아니라면 협회에서 배포하고 있는 에너지샵과 같은 월간법 계산 프로그램으로, 건물에너지에 감을 먼저 잡은 다음에 동적계산 프로그램으로 넘어가는 것이 맞거든요.

물론 어떤 이유로 이런 어려운 프로그램을 쓰도록 누군가 강요하고 있는 상황이겠습니다만... 그 강요하시는 분도 그렇고, 사용하시는 분도 아무 것도 남지 않게 될거여요.
G 이영애 2022.10.17 01:16
조언 감사합니다!