에너지/열교해석관련 질문

단열재 시험성적서

G 에이스건축사 1 2,275 2022.06.21 18:00
단열재 등급분류에 의하면 열전도율의 범위 (KS L 9016 또는 KS F 2277에 의한 20±5℃ 시험조건에 의한 열전도율)에 따라서 기준이 마련이 되어 있읍니다.  그러나 단열재 회사에서 제출하는 시험성적서에는
초기열전도도(평균온도(23±2℃))로 명시되어 있읍니다. 시험온도가 서로 상이한데 어떤 의미로 해석 해야 하는지요?

Comments

M 관리자 2022.06.21 18:17
안녕하세요.

KS L 9016, KS F 2277 에서 규정된 표준 온도는 20℃ 와 23℃ 를 모두 허용하고 있으며, 이 두 온도차이로 인한 열전도율의 차이는 무의미한 수준입니다.
그러므로 준용하셔도 무방합니다.