에너지/열교해석관련 질문

therm 사용시 BC관련하여 문의 드립니다.

G 조현정 5 3,447 2014.07.14 12:54
안녕하세요! 항상 많은 도움을 주셔서 감사합니다.
한가지 문의 사항이 있어서 이렇게 문의합니다.
therm 6.3을 사용중에 있어서 시물레이션 사무국에서 제시하는 방법대로 bc를 입력하였으나 그림처럼 에러가 발생됩니다.
1. 우선 유리는 window에서 ks f 2278기준으로 설정하였습니다.
2. therm에서 모델링후  window에서 작업한 유리를 삽입하였습니다.
3. 다음 Boundary conditon을 시뮬레이션 사무국에서의 자료를 토대로 설정하였습니다.
4. 문제는 여기서 부터인데.......그림에 첨부한것처럼... bc와 u-facteor를 설정값에 맞게 조정할경우
    윈도우창의 Radiation Model부분과 Default Boundary condition이란 곳이 시뮬레이션 사무국에서의  자료처럼 보여지지 않더군요!
    그래서 그런지는 모르겠지만 맨 하단의 윈도우창이 뜨면서 계산하지 못하더군요!!!
    무엇이 문제인지 전혀 모르겠습니다.

전에는 외부유리나 내부유리의 BC는 유리를 불러들어올때 자동으로(Window에서 nfrc-100-2010기준 유리)  보여지는U-facter inside및 outside Film으로 설정해놓구
외부프레임 BC는 nfrc-100-2010 exterior 그리고 내부프레임 BC를 interior aluminum frame으로 설정하여놓고 계산하였습니다. 뭔가 명확하지 않아 이제는 시뮬레이션 사무국의 자료를 토대로 시뮬레이션 하려니.. 잘 되지 않습니다.
무엇이 문제인지 알려주시면 감사하겠습니다.

이미 window상에서 Environmental Conditions설정을 하였으므로
 therm에서 유리를 불러들어올때 insert glazing system에서 Default Boundary Conditions모두 Use combined film coefficient로 하면 별도로 유리 bc를 설정하지 않아도 될것같은데......
그런다음 모델링의 외부및 내부 frame쪽만 bc(ks f 2278)를 적용하여 사용하면 잘 계산이 되어집니다.
그런데 사무국에서 제시하는 자료로 보면 유리까지 모두 별도로 만든bc(ks f 2278)를 사용하여 적용하니 계산되어지지 않고 저렇게 에러 창이뜹니다....거참...ㅠㅠ

Comments

M 관리자 2014.07.14 22:08
안녕하세요..

우선 B/C 에서
"Default Boundary condition" 이 보이지 않는 것은 정상입니다. 신경쓰지 않으셔도 괜찮습니다.
"Radiation Model" 이 보이지 않는 것도 신경쓰지 않으셔도 되는데.. 만약 만드시고 싶으시다면 B/C Library 에서 "Model" 을 "Comprehensive" 를 선택하셨다가 다시 "Simplified"로 변경하시면 나타납니다. (일종의 버그 입니다.)

결과가 시뮬레이션되지 않는 것은 유리의 B/C 이름이 Window 와 Therm 끼리 같지 않아서 입니다. 이 때는 Options - Therm File Options - Check for correct WINDOW boundary conditions on glazing systems 의 체크를 끄시면 됩니다.

감사합니다.
G 조현정 2014.07.15 16:38
감사합니다.  알려주신대로 했더니 잘되었습니다. 감사합니다. 큰도움이 됩니다. ㅋㅋ
하나만 더 여쭈어볼께요!
WINDOW에서 Glass 설정시 mode부분 #이 있는것도 있고 없는것도 있던데 무엇인지 알려주실수 있나요?^^
M 관리자 2014.07.15 16:50
mode 의 "#" 표시는 유리의 전체 스펙트럼 데이타가 있느냐 없느냐를 구분하는 표시입니다.

표시가 있으면 스펙트럼데이타를 가지고 있는 것을 의미하며, 이 데이타를 가지고 있는 유리만으로 시뮬레이션을 할 경우 유리 구성체의 "탁도"와 "투과/반사되는 지배파장대"를 알 수 있습니다.

이 두가지 값은 결과창의 "Color Properties"에서 확인가능합니다.

감사합니다.
G 조현정 2014.07.17 15:18
^^ 감사합니다.
하나더 여쭙니다!!
같은 조건에 모델링인데도  TYPE을 HEAD, SILL, JAMB만 바꾸었는데 관류율이 조금은 틀려지는데 왜그런거죠? 부탁드립니다.
M 관리자 2014.07.17 17:33
그건 바의 위치에 따른 convection 조건이 달라서 그렇습니다. 자연스런 결과입니다.