에너지/열교해석관련 질문

window 결로 해석 질문입니다.

1 김선후 3 2,685 2014.06.10 12:18
안녕하세요 여기서 항상 큰 배움을 얻어가는 사람 중 하나 입니다.

다름아니라 윈도우에서 결로 해석 결과로 나오는 것이 이해가 잘 가지 않아서 여쭤봅니다.

CR detail을 클릭하니 첨부한 그림처럼 결과가 나오는데요 표의 단위가 없어서 무엇을 의미하는지 잘 모르겠네요 ㅜㅜ



감사합니다.

Comments

M 관리자 2014.06.10 13:27
안녕하세요..

미국의 창호 등급을 정하는데 있어서.. 제조사가 반드시 표시할 의무는 없지만, 선택적으로 표시가 가능하도록 한 항목이 "결로에 대한 저항성(CR)"입니다. (첨부 그림 참조)

CR 은 결로에 대한 저항성을 1~100까지 범위로 환산한 것으로써 값이 클 수록 결로에 대한 저항성이 높다고 판단됩니다.

그러므로 올려주신 표에서 위로부터 4번째 줄까지는 이 CR값을 표기한 것입니다.
CR edge 값이 가장 낮으므로, CR 등급이 이 값으로 표기되는 것입니다. (48.96)
이 값이 70을 넘으면 "괜찮은 창"이라고 보고 있습니다.

5번째 줄부터는 실내 상대습도 30, 50, 70% 일 때 결로 발생확율을 나타냅니다.
즉, Jamb Edge 부분이 상대습도 70%일 때, 0.2634 즉, "26.34%의 확율로 결로가 발생할 수 있다"라는 의미입니다.

이를 확율로 표현한 것은 결로를 명확히 특징할 수 없기 때문입니다. (실내 조건에 따라 가변하기 때문에...)
그러므로, "이 창이 결로가 생기지 않는 창이다." 보다는 "이 창은 결로가 생기지 않을 가능성이 높다"라고 하는 것이죠.. 국가적으로도 인증에 따른 리스크를 줄이는 방법이기도 합니다.

이 확율값을 1~100까지의 CR 값으로 환산하는 방법은 "NFRC 500-2010:Procedure for Determining Fenestration Product Condensation Resistance Values" 를 따릅니다.

감사합니다.
.
1 김선후 2014.06.10 13:40
아 정말 감사합니다. 큰 배움을 또 얻고 갑니다^^
M 관리자 2014.06.10 14:32
넵. 감사합니다.