안녕하세요~
국내 공동주택 결로방지 설계기준 상은 ISO15099에 기반한 프로그램으로 시뮬레이션으로 하는 것으로 알고 있는데 HEAT 프로그램은 ISO 10211, 10077-2에 따라 개발되었다고 알고 있습니다. 사업승인을 위한 시뮬레이션툴로는 THERM, WINDOW로 창호벽체면 부위, PHYSIBEL로 모서리 및 전체부위 가능할 것으로 보면 될까요? 읽어주셔서 감사합니다.
ISO 15099 : Thermal performance of windows, doors and shading devices -- Detailed calculations
ISO 10211 : Thermal bridges in building construction -- Heat flows and surface temperatures -- Detailed calculations
ISO 10077-2 : Thermal performance of windows, doors and shutters -- Calculation of thermal transmittance -- Part 2: Numerical method for frames
이므로, 서로 완전히 다른 규정입니다.
그러므로, THERM 이나, HEAT2 나 모두 동일한 규정을 차용하고 있습니다.
오히려 THERM 이 NFRC를 따르고 있다고 하는 것이 맞으며, 우리나라에서는 공식적으로 THERM, WINDOW를 사용하고 있을 뿐입니다.
그리고, 벽체부위 해석은 PHYSIBEL 이나, HEAT2 나 어떤 프로그램을 사용하셔도 무관합니다. 다만, 국내 승인기관에서 결로해석을 할 때, PHYSIBEL 을 사용하고 있을 뿐입니다.
경계조건을 맞추시면 결과도 같습니다.
그러므로 HEAT3나 피지벨을 사용하셔야 할 듯 합니다.
14년도에 작성하신 글인데.. 요즘도 3D열전달해석에
HEAT3나 피지벨이 보편적으로 쓰이는지 궁금합니다..
이 프로그램 외에 다른것도 있다면..추천부탁드립니다~
새로울 것이 없기 때문에.. 기존 프로그램의 시장도 그리 새로울 것은 업습니다.
그러므로, 3D열전달해석 분야에서 HEAT3나 피지벨의 지위도 공고한 편입니다.
그외에 다른 것도 많습니다만, 대부분 StarCC+ 와 같이 CFD 를 혼용한 형태이고, 가격도 1억을 넘는 것도 있습니다.
건축분야에서는 피지벨이 거의 한계프로그램이 아닌가 합니다.
작성하신 글을 보니깐 HEAT 프로그램은 홈페이지에서 구매가능하다고하셨는데
피지벨도 가능한가요? 데모프로그램만 보여서요..
피지벨은 아마도 구매 요청서를 보내는 방식일 듯 합니다.
국내 공동주택 결로방지 설계기준 상은 ISO15099에 기반한 프로그램으로 시뮬레이션으로 하는 것으로 알고 있는데 HEAT 프로그램은 ISO 10211, 10077-2에 따라 개발되었다고 알고 있습니다. 사업승인을 위한 시뮬레이션툴로는 THERM, WINDOW로 창호벽체면 부위, PHYSIBEL로 모서리 및 전체부위 가능할 것으로 보면 될까요? 읽어주셔서 감사합니다.
ISO 15099 : Thermal performance of windows, doors and shading devices -- Detailed calculations
ISO 10211 : Thermal bridges in building construction -- Heat flows and surface temperatures -- Detailed calculations
ISO 10077-2 : Thermal performance of windows, doors and shutters -- Calculation of thermal transmittance -- Part 2: Numerical method for frames
이므로, 서로 완전히 다른 규정입니다.
그러므로, THERM 이나, HEAT2 나 모두 동일한 규정을 차용하고 있습니다.
오히려 THERM 이 NFRC를 따르고 있다고 하는 것이 맞으며, 우리나라에서는 공식적으로 THERM, WINDOW를 사용하고 있을 뿐입니다.
그리고, 벽체부위 해석은 PHYSIBEL 이나, HEAT2 나 어떤 프로그램을 사용하셔도 무관합니다. 다만, 국내 승인기관에서 결로해석을 할 때, PHYSIBEL 을 사용하고 있을 뿐입니다.
경계조건을 맞추시면 결과도 같습니다.
http://rdh.com/wp-content/uploads/2015/01/CCBST2014-BH-GF-Window-Standards-Final.pdf
https://www.bchousing.org/publications/International-Window-Standards.pdf