에너지/열교해석관련 질문

창호 열관류율에 관한 질문입니다.

G 미건 1 39 09.26 16:59
안녕하세요. 보통 창호 시험성적서엔 같이 시험한 유리 스펙도 같이 박혀있어서
유리 설치도 그 스펙에 맞춰서 들어가는데요.
요번에 저철분유리 시공이 필요하다고 하는데 저철분유리 스펙이 박힌 시험성적서는 없다고 하더라구요.
임의로 유리만 저철분유리로 바꾸면 창호 시험성적서에 안맞는거잖아요?
저철분 유리가 가격도 더 비싸고 단열 성능도 더 좋은걸로 아는데 그냥 유리 스펙이 더 좋다고 해서 대체 할수있는건가요? 나중에 서류 맞출떄 문제생기지않을지요.

Comments

M 관리자 09.26 17:09
안녕하세요.
저철분유리와 단열성능은 서로 무관하나... 이를 떠나서
시험성적서에서는 유리가 저철분인지 일반 유리인지를 구분하고 있지 않습니다. 그저 로이코팅의 종류와 두께만 있기에...