설계/시공관련 질문

외쪽지붕 통기층 문의

2 하람 5 3,725 2016.05.08 15:20
단독주택 철근콘크리트 외부통기방식 외쪽지붕으로 계획 중 입니다.
궁금한 사항은 외쪽지붕의 길이가 14m정도 되는데 50㎜ 통기층 설치시
통기층 기능이 가능한지요?... 

Comments

M 관리자 2016.05.08 15:34
지붕 마감은 무엇인지요?
콘크리트부터 최종마감까지의 순서를 알려주셔요~
2 하람 2016.05.08 16:53
지붕구성 : T180철근콘크리트+T300비드법보온판 1종1호+투습방수지+38×140 구조용목재+스테인레스스틸 앙카+T12 구조용판재(OSB)+방수시트+칼라강판
으로 계획 중 입니다.
M 관리자 2016.05.08 18:33
두가지입니다.
현재 지붕의 길이는 약 14m, 각도는 9도입니다.

15도미만일 경우는 평지붕으로 볼 수 있습니다.
경사 지붕의 경우 통기의 입구 너비는 25mm, 출구너비는 5mm 를 두는데, 이 경우는 평지붕과 같기 때문에, 입구 출구에 모두 25mm 의 너비가 필요합니다.

아니면, 통기층의 필요높이를 계산하면 85mm 정도가 나옵니다.

둘 중에 현장에 적용가능한 방법을 선택하시면 되실 듯 합니다.

ps. 그리고, 유기질단열재를 사용하고, 그 단열재 틈을 잘 메워준다면 단열재 상부에 투습방수지는 필요없습니다.
다만, 이 투습방수지가 벽면으로 내려와서 무언가 역할은 한다면.. 넣어야 겠지만요..
2 하람 2016.05.08 18:47
빠른 답변 감사합니다...
M 관리자 2016.05.09 16:33
넵.. 감사합니다.