철근 콘크리트 구조 아파트 슬래브 균열
G 슬래브 균열 (119.♡.152.101)
4
5,656
2016.03.16 22:49
인터넷에서 정보를 찾아 헤매다가 이곳을 방문하게 되어 이렇게 질문을 남깁니다.
30년 정도 된 오래된 일체형 철근 콘크리트 구조 아파트의 아랫층 천장 슬래브에 균열이 간 상태인데요.
아랫층의 천장 슬래브에 생긴 균열에 의해서도 윗층의 보일러관인 동파이프가 파열될 수 있나요?
누수관련 감정인이 누수원인을 위와 같이 감정한 바, 실제로 이런 일이 발생할 수 있는지 궁금하여 여쭙니다^^
5mm 균열이면 그럴 수 있습니다.
다만, 균열 그 자체의 원인이라기 보다는 슬라브의 처짐을 의심해 볼 수 있겠습니다. 이 것이 균열을 유도했다고 보는 것이 맞을 듯 합니다.(X자 형태의 균열로 추정됨)
균열이 생긴 부분의 근처에 동관의 용접 부위가 있고, 공기에 노출된 용접부위가 장기간에 걸쳐 부식이 일어 났으며, 슬라브의 거동으로 균열폭이 커지고, 용접부위가 그 거동폭을 감당할 수 없게 된 것이 진행의 순서일 듯 합니다.
이 경우 누수의 양이 그리 많지 않을 것입니다.
일정 시간이 되면. 법에 의해 구조안전진단을 받을 것이고, 건축물의 수명 (내구연한)은 거주자에게 매우 민감한 문제이기는 하나, 다음 구조안전진단을 받을 때, 슬라브의 X자 균열을 언급할 필요가 있어 보입니다.
그런데 저는 아직까지 콘크리트 슬래브 균열 폭이 1mm 이상 되는 것을 보지 못했습니다. 물론 만들어진지 10년 이내의 건물의 균열을 측정했습니다만...
현장을 보지 않고서는 말씀드리기가 어렵습니다.
지역이 어디신지요?