아파트 최상층 욕실 천정결로(전선관 결로) 해결책이 있을까요?
G 예으니 아빠 (223.♡.3.3)
9
11,663
2015.12.23 20:22
바로 밑에 글에도 최상층 결로 현상관련 글을 읽어보았습니다만..
<p> 저희집은 전선관이 위에 스티로품을 뚫고 내려와서 전기박스가 매달려 있는 형국입니다. 천정 노란색 전선관속에서 물방울이 자꾸 떨어져서 전기박스 하단부를 풀고 전선들을 박스안에서 꺼내서 위로 향하게 구부려 놓았습니다. 누전위험도 있는듯 해서요... 일단 누수는 아닙니다. 여름철 가을철 비가 억수같이 올때도 확인해봤지만..눅눅하지도 않고 매우 마르고 건조한 상태였습니다. 그러다가 날씨가 추워지기 시작하면 여지없이 전선관 안에서 물방울이 맺히면서 간헐적으로</p>
<p>똑~똑~ 떨어지네요. </p>
<p>세대 분전함에 가서 휴지로 구멍도 막아보고 ...혹시나 싶어 욕실 더운공기가 전선관으로 들어가서 결로가 생기나 싶어 전기박스를 통채로 비닐로쏴서 밀폐도 해봤지만 똑같네요.. 욕실천정 점검구를 열어보면 일단 스산한 공기가 느껴지고 벽면과 위에 스티로품 단열재가 밀착되는 부분도 군데군데 엉성해 보이기도 하는데... 욕실천정 단열공사만 되면 해결이 되는건지 걱정입니다. 전선관 결로는 아무리 인터넷을 찾아봐도 확실한 방법이 없고.. 개인업자를 불러서 해논공사도 찾아봤는데.. 발포 우레탄으로 전기박스속이나 전선관안을 채워놓는게 유일한 해결책인것처럼 이야기 하는군요.. 혹시나 이러한 문제를 해결하신분이 있으신지 궁금합니다. </p>
<p> 나름 생각해낸것이 작은 아이스박스를 구해서 전기박스를 통채로 거구로 쒸워서 밀폐하면 어떨까요? ㅜㅜ;;</p>
<p>요즘 이문제로 걱정이 크네요.소중한 의견들 주시면 감사하겠습니다.</p>
<p> </p>
일단은 전선관의 인입부가 저온의 외부가 아닌지를 한 번 살펴 보시기 바랍니다.
최상층 같으면 전선관이 옥상 등 외기에 면해 있을 수 있습니다.
현재 옥상에 전기를 쓰는 구조물이 있긴 합니다만 옥상에 노출된 전선관이 세대내로 바로 연결되어 있나요? 세대 전선관은 무조건 전기분배기(두꺼비집)를 통해서 들어오는거라고 알고 있어서 옥상에 전선관이 노출된곳이 있다고 해도 저희집과 직접적으로 연결되었다고 보긴 힘들어 보여서요
천장 속의 공기층이 단열재 역할을 하고 있기 때문입니다.
그러므로 외부에 단열이 제대로 되어져 있지 않으면, 최상층 슬라브 속에 매립된 전선 주변의 온도가 낮을 수 밖에 없습니다.
작업이 가능하실 지는 모르겠으나, 상단 메뉴 중 "자재 정보"의 "기밀" 항목에 가시면.. 콘센트기밀캡 Stoppa 이라는 제품이 있습니다. 전선을 풀러서 이 제품으로 공배관을 기밀시키는 방법이 유일 할 듯 합니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z8_04&wr_id=7
한번 보시고, 의문사항이 있으시다면 다시 글 남겨 주십시요.
감사합니다.
참고로 기밀캡까지는 안되겠지만 노란색전선관 안쪽에 휴지로 뭉쳐서 막아본적은 있는데
여전히 휴지가 흠뻑젖고 결국은 또 물방울이 맺히더군요
너무깊게 막으면 물이 차서 다른곳으로 이동할까바 걱정되서 그부분은 포기했었습니다
관리자님이 보시기에 천정에서 내려온 노란색 전선관입구로 들어가는 공기가 문제라고 보시는건지 궁금합니다^^
물론, 전선관 하단에 (전선관을 구부려 놓으셨으므로, 누전의 염려는 없다고 보고..) 밥그릇을 놓고 주기적으로 물을 버려 주는 것도 방법입니다만.. (농담이었습니다. ^^)
휴지 역시 매우 투습이 잘 되는 소재이므로, 전선 내부에 물이 맺히는 현상을 막을 수는 없습니다. 근본적으로 방습이 되는 소재로 막아야 합니다.
말씀하신대로 최대한 전선관입구를 기밀해봐야 겠네요
아무튼 늦은 시간에 친절한 답변 감사합니다
해결이 어렵지 않을 것 입니다.
전선관이 울면 전선관을 막아주세요.
백업봉이라는 흰색 스폰지 같은 봉으로 벽 속에 전선관을 막아주어
공기, 습기의 출입을 막아주면 결로가 막아집니다.
최상층세대의 천전 콘크리트가 차가와서 전선관속에서 결로가 생깁니다.
전선관 끝을 막아주면 지가 숨을 못쉬는데 절대 울지 않습니다.