설계/시공관련 질문

AV값 문의 합니다.

1 Bryan 17 3,541 2015.12.02 19:58
AV값은 체적/면적 이라고 하는데
체적은 단열재 외부선으로 산정하고
면적은 건물의 바닥 면적인가요
아니면 단열재가 붙은 건물 입면 면적인가요?
감사합니다.

Comments

M 관리자 2015.12.02 20:12
건물의 입면+지붕의 면적입니다.
1 Bryan 2015.12.02 20:48
빠른 답변 감사합니다.
그럼 입면에 있는 창문 밑 문의 면적은 빼나요?
순수 단열재만 붙은 면적이예요?
M 관리자 2015.12.02 20:51
아닙니다. 전체 모두 포함입니다.
1 Bryan 2015.12.02 20:59
아~ 네 감사 합니다.
그럼 체적 이랑 면적 계산 할때 모두 단열재의 외부마감선 기준으로 계산하는거 맞나요?
M 관리자 2015.12.02 21:01
정확히는 단열재의 외부선이 아니라, 열적외피의 시작선입니다.
즉, 우리가 옷을 입고 있다면, 외투의 바깥천이 열적외피의 시작입니다.
1 Bryan 2015.12.02 21:18
감사합니다.
그럼 AV값 구할때에는 전부다 말씀하신 열적외피의 시작선을 기준으로 계산하는거죠?
건물 실내의 치수랑은 상관없나요?
M 관리자 2015.12.02 21:51
실내의 치수는 무엇을 의미하는지요?
1 Bryan 2015.12.02 22:00
예를 들면 구조체의 센터선이라던가 아니면 구조체의 실내의 마감선(열적외피의 실내측의 마감선?)등을 말합니다. ^^
M 관리자 2015.12.02 22:05
만약 그게 상관있다면,  어떻게 상관이 있게 되는지요?
1 Bryan 2015.12.03 11:37
좋은답변 감사 합니다. ^^
M 관리자 2015.12.03 11:46
흠 궁금해서 여쭈어 본건데 답을 안주시는 구요.  ㅠ
1 Bryan 2015.12.03 21:01
저의 지식이 짧아서 질문을 좀 어렵게 했나 봅니다. ㅎㅎ 이제 모든 궁금 증이 풀렸습니다.
열적외피의 시작선을 기준으로 하면 된다고 말씀해주셨는데...
저는 습관적으로 샌터에 집착한것 같습니다.
1 Bryan 2015.12.03 21:06
추가로 질문 드리자면 패시브하우스 설계에 있어서 AV값이 중요하다고 들었습니다.
그럼 설계할때 평면,입면 계획이 끝나면 다음으로 AV값을 계산해보고 AV 값에 따라 평면,입면 계획을 수정하나요?
M 관리자 2015.12.04 09:54
ㅎ 아니요..  그냥 처음부터 최소의 AV값을 갖도록 노력을 합니다. 그러나, AV값이 기능을 해치게 하지는 않습니다.
1 Bryan 2015.12.05 18:10
네 알겠습니다.
그럼 패시브하우스가 되기위해서는 AV값이 0.8이 대야 된다고 배웠는데
이수치는 최대치 인가요? 초과할수 있다면 허용범위가 얼마까지 가능한가요?
M 관리자 2015.12.05 18:28
되어야 한다기 보다는 어느 정도 감을 가지고 있어야 한다는.. 기준값입니다.
딱히 정해 진 것은 없습니다. 더 낮으면 좋구요..
허용범위도 정해진 바가 없습니다.
커지면, 그 만큼 비용이 더 들어가고 이를 건축주가 수용할 수만 있다면 얼마든지 가능하겠죠..
1 Bryan 2015.12.07 02:13
알겠습니다.
좋은 답변 감사합니다.
앞으로도 궁금한거 있으면 많이 물어 보겠습니다. ^^