한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
AV값 문의 합니다.
1
Bryan
(222.♡.249.39)
17
3,541
2015.12.02 19:58
AV값은 체적/면적 이라고 하는데
체적은 단열재 외부선으로 산정하고
면적은 건물의 바닥 면적인가요
아니면 단열재가 붙은 건물 입면 면적인가요?
감사합니다.
출력
Comments
M
관리자
2015.12.02 20:12
123.♡.169.4
건물의 입면+지붕의 면적입니다.
건물의 입면+지붕의 면적입니다.
1
Bryan
2015.12.02 20:48
222.♡.249.39
빠른 답변 감사합니다.
그럼 입면에 있는 창문 밑 문의 면적은 빼나요?
순수 단열재만 붙은 면적이예요?
빠른 답변 감사합니다. 그럼 입면에 있는 창문 밑 문의 면적은 빼나요? 순수 단열재만 붙은 면적이예요?
M
관리자
2015.12.02 20:51
123.♡.169.4
아닙니다. 전체 모두 포함입니다.
아닙니다. 전체 모두 포함입니다.
1
Bryan
2015.12.02 20:59
222.♡.249.39
아~ 네 감사 합니다.
그럼 체적 이랑 면적 계산 할때 모두 단열재의 외부마감선 기준으로 계산하는거 맞나요?
아~ 네 감사 합니다. 그럼 체적 이랑 면적 계산 할때 모두 단열재의 외부마감선 기준으로 계산하는거 맞나요?
M
관리자
2015.12.02 21:01
123.♡.169.4
정확히는 단열재의 외부선이 아니라, 열적외피의 시작선입니다.
즉, 우리가 옷을 입고 있다면, 외투의 바깥천이 열적외피의 시작입니다.
정확히는 단열재의 외부선이 아니라, 열적외피의 시작선입니다. 즉, 우리가 옷을 입고 있다면, 외투의 바깥천이 열적외피의 시작입니다.
1
Bryan
2015.12.02 21:18
222.♡.249.39
감사합니다.
그럼 AV값 구할때에는 전부다 말씀하신 열적외피의 시작선을 기준으로 계산하는거죠?
건물 실내의 치수랑은 상관없나요?
감사합니다. 그럼 AV값 구할때에는 전부다 말씀하신 열적외피의 시작선을 기준으로 계산하는거죠? 건물 실내의 치수랑은 상관없나요?
M
관리자
2015.12.02 21:51
123.♡.169.4
실내의 치수는 무엇을 의미하는지요?
실내의 치수는 무엇을 의미하는지요?
1
Bryan
2015.12.02 22:00
222.♡.249.39
예를 들면 구조체의 센터선이라던가 아니면 구조체의 실내의 마감선(열적외피의 실내측의 마감선?)등을 말합니다. ^^
예를 들면 구조체의 센터선이라던가 아니면 구조체의 실내의 마감선(열적외피의 실내측의 마감선?)등을 말합니다. ^^
M
관리자
2015.12.02 22:05
123.♡.169.4
만약 그게 상관있다면, 어떻게 상관이 있게 되는지요?
만약 그게 상관있다면, 어떻게 상관이 있게 되는지요?
1
Bryan
2015.12.03 11:37
222.♡.249.39
좋은답변 감사 합니다. ^^
좋은답변 감사 합니다. ^^
M
관리자
2015.12.03 11:46
223.♡.163.67
흠 궁금해서 여쭈어 본건데 답을 안주시는 구요. ㅠ
흠 궁금해서 여쭈어 본건데 답을 안주시는 구요. ㅠ
1
Bryan
2015.12.03 21:01
222.♡.249.39
저의 지식이 짧아서 질문을 좀 어렵게 했나 봅니다. ㅎㅎ 이제 모든 궁금 증이 풀렸습니다.
열적외피의 시작선을 기준으로 하면 된다고 말씀해주셨는데...
저는 습관적으로 샌터에 집착한것 같습니다.
저의 지식이 짧아서 질문을 좀 어렵게 했나 봅니다. ㅎㅎ 이제 모든 궁금 증이 풀렸습니다. 열적외피의 시작선을 기준으로 하면 된다고 말씀해주셨는데... 저는 습관적으로 샌터에 집착한것 같습니다.
1
Bryan
2015.12.03 21:06
222.♡.249.39
추가로 질문 드리자면 패시브하우스 설계에 있어서 AV값이 중요하다고 들었습니다.
그럼 설계할때 평면,입면 계획이 끝나면 다음으로 AV값을 계산해보고 AV 값에 따라 평면,입면 계획을 수정하나요?
추가로 질문 드리자면 패시브하우스 설계에 있어서 AV값이 중요하다고 들었습니다. 그럼 설계할때 평면,입면 계획이 끝나면 다음으로 AV값을 계산해보고 AV 값에 따라 평면,입면 계획을 수정하나요?
M
관리자
2015.12.04 09:54
123.♡.169.4
ㅎ 아니요.. 그냥 처음부터 최소의 AV값을 갖도록 노력을 합니다. 그러나, AV값이 기능을 해치게 하지는 않습니다.
ㅎ 아니요.. 그냥 처음부터 최소의 AV값을 갖도록 노력을 합니다. 그러나, AV값이 기능을 해치게 하지는 않습니다.
1
Bryan
2015.12.05 18:10
222.♡.249.37
네 알겠습니다.
그럼 패시브하우스가 되기위해서는 AV값이 0.8이 대야 된다고 배웠는데
이수치는 최대치 인가요? 초과할수 있다면 허용범위가 얼마까지 가능한가요?
네 알겠습니다. 그럼 패시브하우스가 되기위해서는 AV값이 0.8이 대야 된다고 배웠는데 이수치는 최대치 인가요? 초과할수 있다면 허용범위가 얼마까지 가능한가요?
M
관리자
2015.12.05 18:28
123.♡.169.4
되어야 한다기 보다는 어느 정도 감을 가지고 있어야 한다는.. 기준값입니다.
딱히 정해 진 것은 없습니다. 더 낮으면 좋구요..
허용범위도 정해진 바가 없습니다.
커지면, 그 만큼 비용이 더 들어가고 이를 건축주가 수용할 수만 있다면 얼마든지 가능하겠죠..
되어야 한다기 보다는 어느 정도 감을 가지고 있어야 한다는.. 기준값입니다. 딱히 정해 진 것은 없습니다. 더 낮으면 좋구요.. 허용범위도 정해진 바가 없습니다. 커지면, 그 만큼 비용이 더 들어가고 이를 건축주가 수용할 수만 있다면 얼마든지 가능하겠죠..
1
Bryan
2015.12.07 02:13
222.♡.249.39
알겠습니다.
좋은 답변 감사합니다.
앞으로도 궁금한거 있으면 많이 물어 보겠습니다. ^^
알겠습니다. 좋은 답변 감사합니다. 앞으로도 궁금한거 있으면 많이 물어 보겠습니다. ^^
이전
다음
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
그럼 입면에 있는 창문 밑 문의 면적은 빼나요?
순수 단열재만 붙은 면적이예요?
그럼 체적 이랑 면적 계산 할때 모두 단열재의 외부마감선 기준으로 계산하는거 맞나요?
즉, 우리가 옷을 입고 있다면, 외투의 바깥천이 열적외피의 시작입니다.
그럼 AV값 구할때에는 전부다 말씀하신 열적외피의 시작선을 기준으로 계산하는거죠?
건물 실내의 치수랑은 상관없나요?
열적외피의 시작선을 기준으로 하면 된다고 말씀해주셨는데...
저는 습관적으로 샌터에 집착한것 같습니다.
그럼 설계할때 평면,입면 계획이 끝나면 다음으로 AV값을 계산해보고 AV 값에 따라 평면,입면 계획을 수정하나요?
그럼 패시브하우스가 되기위해서는 AV값이 0.8이 대야 된다고 배웠는데
이수치는 최대치 인가요? 초과할수 있다면 허용범위가 얼마까지 가능한가요?
딱히 정해 진 것은 없습니다. 더 낮으면 좋구요..
허용범위도 정해진 바가 없습니다.
커지면, 그 만큼 비용이 더 들어가고 이를 건축주가 수용할 수만 있다면 얼마든지 가능하겠죠..
좋은 답변 감사합니다.
앞으로도 궁금한거 있으면 많이 물어 보겠습니다. ^^