내단열 질문입니다

G 보쌈 4 2,806 2015.10.31 18:15
 
 
 
 
 
 
111111111111111111111.png

사진은 못찍고 그림으로 설명 드립니다
외부에서 볼때 그림처럼 나무와 시멘트로 되어 있습니다
나무가 세워진곳은 시멘트와 약간의 틈이 벌어져 있습니다..
이 경우..  창문을 제외 한 외부 면 을 미장(레미탈/물만 부어서 사용하는 것)을 해서
평탄과 더불어 바람이 들어오는 것을 막고
내단열을 할려고 합니다 
창문은 알루미눔을 플라스틱 창문으로 교체..
내단열은.. 각재를 대고.. 폼으로 충진하고 바로 석고 보드로 마무리를 해야되나요?
아니면  충진후 eps 또는 xps 로 고정후 마감을 해야될까요?
 그게 아니라면 다른 방법으로 해야될까요?... 집이..너무 춥습니다..ㅠ
곰팡이가 너무 싫어요~~
 
 
혹시 아이xx란 이제품은 어떤가요?

Comments

M 관리자 2015.11.01 11:20
안녕하세요...

나무가 표면에만 붙어 있는 것이라면.. 나무를 모두 제거하고 미장을 해야 합니다.
만약 나무가 표면에만 있는 것이 아니라 깊이 들어가 있는 것이라면..내부의 상황을 알지 못하나.. 가능하면 미장을 내부쪽에 하는 것을 권해드립니다.

내단열에 대한 방법은
현장을 모르는 상황에서 섣부른 답변을 드릴 수는 없을 듯 하구요..
이 게시판에서 "내단열"로 검색을 하시면 다른 분들이 올리신 많은 글을 보실 수 있습니다.
그 사례 중에 작업하시고자 하시는 집의 상황과 가장 가까운 글의 설명을 따라 하시면 되실 듯 합니다.

글을 보시다가 궁금한 내용이 있다면 언제든 질문주십시요.
감사합니다.
G 보쌈 2015.11.01 13:26
비밀글입니다.
M 관리자 2015.11.01 19:38
내부도 저런식이면, 미장명이 탈락합니다.
그냥 단열만 보강하고, 실내측에 PE비닐 등으로 막는 것이 더 더 나아 보입니다.
벽->단열->PE비닐->석고보드 식입니다.

말씀하신 제품은 이 경우 무용합니다.
G 보쌈 2015.11.02 20:44
감사합니다 ^^