기초 측면 단열재 콘크리트 턱

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

기초 측면 단열재 콘크리트 턱

1 봉구아저씨 8 1,277 07.18 17:42

안녕하세요 항상 도움을 많이 받고 있어 감사의 인사를 먼저 드립니다.

 

이번 설계에서 궁금한점이 생겨 몇가지 질문을 하고자 합니다.

 

우선 사진에서와 같이 줄기초 측면에 지면 하단부까지 내려가는 단열재의 높이가 궁금하고

 

콘크리트 턱이 아닌 다른 방식의 거치 방법이 있는지도 궁금합니다. 

 

(버림콘크리트까지 내릴 방법을 생각을 했었으나 단열재 물량증가 이슈로 다른 방법을 생각해야 될 것 같습니다)

 

마지막으로 지면의 습기 떄문에 단열재 옆에 조적을 쌓는 것으로 알고 있는데

 

그 역할에 대해서도 알고 싶습니다.

 

긴글 읽어주셔서 감사합니다~~ 좋은 하루 보내세요!!

 

 

Comments

M 관리자 07.18 18:06
안녕하세요.
지상의 마감재는 무엇인가요?
1 봉구아저씨 07.18 18:27
무근에 에폭시마감 입니다!
M 관리자 07.18 19:17
아 죄송합니다.
외벽의 마감을 여쭈어 보았습니다.
1 봉구아저씨 07.19 15:08
샌드위치패널 이에요!
M 관리자 07.19 19:33
그렇다면, 해당 마감재는 아래로 무게가 걸리는 형식이 아닌 벽면에 지지되는 형식이라서, 올려 주신 그림처럼 기초가 돌출되어 조적을 쌓을 이유는 없습니다.
그저 압출법단열재만 대고, 되메우기를 하시면 되는데.. 좀 더 나은 방법은 아래 글이 도움이 되실 것 같습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=334
1 봉구아저씨 07.19 21:17
답변 감사드립니다. 답변 달아주신 내용중에 궁금한점이 있는데요. 저 조적의 역할이 지면부의 습기 방지 역할이라 생각햇는데 말씀하신 내용으로는 벽체 마감재 지지 역할이라는 말씀이실까요? 그리고 질문에서와 같이 지면 하단부로 단열재가 내려와야 되는 깊이 기준이 있는지도 알 수 있나요?
M 관리자 07.19 21:19
지면부 습기방지 역할은 아닙니다. 그저 벽돌 외장재일 때, 그 벽돌의 무게를 받기 위한 턱에서 기인 되었습니다.
지면 하단부 단열재는 기초의 맨 아래까지가 원칙인데, 1미터 이상이면 1미터까지만 내려 오면 되어요.
1 봉구아저씨 07.20 11:03
주말에도 답변 감사드립니다~~