7kw 비공용 전기차충전기를 설치하였습니다 한전 전봇대 전기가 아니라 차단기에서 전기 를 끌고왔습니다.
차단기(메인차단기?) 총 용량은 50a입니다
그 밑에 있는 20a차단기에서 전기를 끌고갔고 그다음 40a차단기를 통과하여 전기차 충전기를 설치했습니다.
쉽게말해
메인차단기 밑에있는 가지차단기(20A) ~~~ (40A)차단기 ~ 전기차 충전기
이렇게 설치되었다는 건데 설치업자말로는 문제없다는데 상식적으로 이해가 안되어 질문글 올립니다..
전기차충전기에 32A라고 써있고 그럼 차단기는 40A짜리는 있어야 하는데 어차피 전기를 끌고온 메인차단기는 20A인데 이 중간에 40A차단기를 설치해봐야 메인이20A인데 그럼 차단기가 내려가는거 아닌가요?
20A 에서 조금은 여유가 있겠지만, 전기차가 32A 라서 픽크 부하에서는 단락이 됩니다.