한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
단열재는 몇mm까지 공기가 투과하나요?
1
김진엽
(14.♡.120.208)
2
5,655
2012.02.24 16:02
안녕하세요 관리자님 저 또와서 거듭귀찮게 합니다...
이번엔 "단열재 별 공기의 투과율" 이건데요..
만약 20도의 공기가 단열재를 뚫고 다음공간으로 가려면 몇mm까지 가능할까요?
압출법단열재와 비드법단열재를 예 로 알고싶습니다.
연구결과가 있으신지요
출력
Comments
M
관리자
2012.02.24 16:25
14.♡.80.145
안녕하세요..
통상적으로 SD값이 1m를 넘으면 투습성능이 떨어진다라고 이야기하고, 10m를 넘으면 불투과라고 할 수 있습니다.
비드법과 압출법의 두께별 투습성능을 보면 다음과 같습니다.
1. 비드법
투습저항계수 : 50
두께 20mm sd값 : 50x0.02=1m
두께 200mm sd값 : 50x0.02=10m
즉, 비드법은 20mm를 넘으면 습기가 투과되기 어렵다라고 할 수 있고, 200mm를 넘으면 투과되지 않는다 라고 이야기할 수 있을 듯 합니다.
2. 압출법
투습저항계수 : 250
두께 4mm sd값 : 250x0.004=1m
두께 40mm sd값 : 250x0.04=10m
즉, 압출법은 4mm를 넘으면 습기가 투과되기 어렵다라고 할 수 있고, 40mm를 넘으면 투과되지 않는다 라고 이야기할 수 있을 듯 합니다.
감사합니다.
안녕하세요.. 통상적으로 SD값이 1m를 넘으면 투습성능이 떨어진다라고 이야기하고, 10m를 넘으면 불투과라고 할 수 있습니다. 비드법과 압출법의 두께별 투습성능을 보면 다음과 같습니다. 1. 비드법 투습저항계수 : 50 두께 20mm sd값 : 50x0.02=1m 두께 200mm sd값 : 50x0.02=10m 즉, 비드법은 20mm를 넘으면 습기가 투과되기 어렵다라고 할 수 있고, 200mm를 넘으면 투과되지 않는다 라고 이야기할 수 있을 듯 합니다. 2. 압출법 투습저항계수 : 250 두께 4mm sd값 : 250x0.004=1m 두께 40mm sd값 : 250x0.04=10m 즉, 압출법은 4mm를 넘으면 습기가 투과되기 어렵다라고 할 수 있고, 40mm를 넘으면 투과되지 않는다 라고 이야기할 수 있을 듯 합니다. 감사합니다.
G
김진엽
2012.02.24 20:08
14.♡.120.208
관리자님의 빠르고 정확한 답변 늘 진심으로 감사드립니다.
덕분에 많이 배우고 있습니다
관리자님의 빠르고 정확한 답변 늘 진심으로 감사드립니다. 덕분에 많이 배우고 있습니다
이전
다음
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
통상적으로 SD값이 1m를 넘으면 투습성능이 떨어진다라고 이야기하고, 10m를 넘으면 불투과라고 할 수 있습니다.
비드법과 압출법의 두께별 투습성능을 보면 다음과 같습니다.
1. 비드법
투습저항계수 : 50
두께 20mm sd값 : 50x0.02=1m
두께 200mm sd값 : 50x0.02=10m
즉, 비드법은 20mm를 넘으면 습기가 투과되기 어렵다라고 할 수 있고, 200mm를 넘으면 투과되지 않는다 라고 이야기할 수 있을 듯 합니다.
2. 압출법
투습저항계수 : 250
두께 4mm sd값 : 250x0.004=1m
두께 40mm sd값 : 250x0.04=10m
즉, 압출법은 4mm를 넘으면 습기가 투과되기 어렵다라고 할 수 있고, 40mm를 넘으면 투과되지 않는다 라고 이야기할 수 있을 듯 합니다.
감사합니다.