옥상방수 및 크랙 보수

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

옥상방수 및 크랙 보수

1 죠셉 7 293 06.20 13:14

 

안녕하세요? 항상 도움 주셔서 감사합니다.

 

역전지붕으로 진행중입니다. 

 

1) 벨기에산 아쿠아프루프 리액티프 투습 도막방수제에 대하여,

현장에서 시트 방수 작업시 시트 연결부위 작업의 어려움을 토로하여서   

코너는 파취작업 후 몰탈로 코너 보강(부직포 없이)  - 프라이머 칠하고 - 비노출 우레탄(벨기에산 아쿠아프루프 리액티프 투습 도막방수) 으로 방수를  하시고자 합니다.  괜찬을까요?

 

2) 방수는 8월에 진행될거 같습니다. 그런데 방수전에 장마철이 되니, 옥상의 일부에서 최상층으로, 또  각층에 데크쪽에서 아래층으로  물이 똑똑 떨이집니다.  

 

CM의 의견은 저 정도의 크랙이라도 저압 주사기 에폭시 주입으로 균열 보강이 선 필요하다는 입장이고, 


현장 소장은 실크랙은 자연스러운 현상으로,  방수시우레탄 실리콘으로 크랙 부분을 보수해주고, 위와 같은 방법으로 역전방수 하려는 의도를 갖고 계십니다.

 

어떻게 하는게 맞을까요? 

 

 

     

 

 

사본 -20250620_093655.jpg

 

사본 -20250620_094130.jpg

 

사본 -20250620_094455.jpg

Comments

M 관리자 06.20 15:52
안녕하세요.

1. 시트방수와 아쿠아프루프를 혼용하여 사용할 수는 없습니다. 시트는 시트로 끝내야 합니다. 다만 모든 시공사가 방수를 직접하는 일은 없습니다. 모두 외주처리를 합니다.
그러므로 시트방수를 건전하게 할 수 있는 협력회사를 찾는 것이 최선입니다.

상황을 바꿀 수 없다면 시카 590을 이용한 도막방수를 하시는 것이 더 나은 선택으로 보입니다.

2. 달리 보강이 필요한 균열은 아닙니다. 다만 에폭시 주입 보수를 한다고 해서 나빠질 것은 전혀 없습니다.
그리고 균열 보수를 우레탄실리콘으로 하는 것은 잘못된 방법입니다. V커팅을 한 후에 폴리머몰탈로 보수가 되어야 합니다.
1 죠셉 06.20 16:06
답변 감사합니다. 네. 시트 방수는 안하시고, 아쿠아 푸르프로 끝내시려 하시는 것입니다. 아쉽게도 시카590은 잡자재에서 재고가 없어서요.  그래서 대안이 아쿠아푸르프로 하려는 것이었습니다. 한가지만 더 아쿠아푸르프는 어느 정도 두께로 해야 하는 최소한의 가이드라인이 있나요?
M 관리자 06.20 17:18
아. 죄송합니다. 제가 독해를 잘못했습니다.

공급사 메뉴얼에 의하면, 2mm 두께를 권장하며, 1m2 를 시공하는데 2kg 정도 소요되면 정상이라고 합니다.
1 죠셉 06.25 15:56
답변 감사합니다. 

바닥 균열 보수를 자연주입에폭시 주입으로 진행 요청을 설득하는 과정중에 있습니다. 

질문1) 방통에서는 1mm 이상 크랙은 보수하는 것으로 하였는데, 옥상이나 외부 데크도 동일기준으로 적용하면 될까요?

질문2)  현장 소장이 우레탄실리콘으로 크랙 보수 하는 것이 왜 잘못됬다고 하셨는데, 그 이유를 논리적으로 전달해드리고 싶습니다. 이해 못하시는것 같아요.  안되는 이유에 대해 전문적 설명을 듣고 싶습니다.^^

우리는 바닥 보수에 관한 내용이지만 이지만, 어떤 유투브 보면  sika 를 이용해 벽을 보수하는 것은 보이던데, 이것도 잘못된 방법인가요?
M 관리자 06.25 16:24
1. 그렇지는 않습니다. 구조체의 균열은 0.2mm 이상이 보수의 기준입니다.
2,3. 실리콘 보수는 0.2mm 이하의 미세 균열에만 해당되어서 그렇습니다.
https://www.gigumi.com/m/122
1 죠셉 06.25 17:37
빠른 답변 너무 감사합니다.
M 관리자 06.25 19:23
감사합니다.
Category