경량철골주택 미사용 공간 환기 유무 문의합니다

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

경량철골주택 미사용 공간 환기 유무 문의합니다

G 이촌마음 4 231 05.27 22:15

경량철골 박공지붕형태의 소형주택 건축중인데 시공해주시는 분과 의견엇갈림이 있어 조언을 구합니다지붕은 판넬 마감, 가운데 공간을 다락으로 쓰기 위해 양쪽 트러스 석고보드로 마감, 천장부분도 곧 설치하게되어 박공지붕3개 공간은 각각 독립된 곳으로 나뉩니다

다락 좌우 트러스에 작은 쪽문을 만들어 혹시나 모를 점검에 대비하려고만 합니다. 좌우는 미사용 밀폐?공간으로 남게됩니다.

 

저 비어있는 좌우공간에 대해서 의견이 나뉘는데요

다락 쪽문으로 사람이 들어갈 수 있는 환경이니 환기를 해줘야 한다 라는 의견은 건축주와 시공해주는분 다 동의를 하는데 주장이 다 다릅니다


1 외벽에 게이블벤트라고 하는걸 설치하면된다 

2 판넬집은 기밀이 중요한데 게이블벤트 하면 안된다. 아무것도 하지 않고 놔둔다. 석고보드 천장 마감해도 완전 기밀이 아니기 떄문에 조금씩 방이나 다락을 통해서 공기가 통할것이다

3 차라리 전열교환기의 흡배기를 각 공간당 한세트씩 넣어서 강제환기를시킨다 

 

아직 전열교환기 설치전이라 3 의견이 맞으면 그렇게 해도 되는데 괜히 전열교환기 용량만 커지는게 아닐까 싶구요. 판넬집이지만 튼튼하고 건강한 집을 짓고 싶은 마음입니다 어떻게 하면 좋을까요 조언을 구합니다 

Comments

M 관리자 05.27 22:35
패널이 단열면이라서 그 공간에 외부 공기가 들어가면 안됩니다.
공기가 들어갈 수 있을 때는.. 평천장상부면에 단열재를 깔아서, 삼각형 공간이 외기 온도에 수렴하는 경우에서만 유효합니다.

그리고 질문을 주신 것은 아니지만, 이 게시판에서 판넬지붕으로 검색을 해보셔도 되고...
판넬 중에 마감재 일체형 판넬 (이른바 징크판넬이라고 팔리는 제품)은 사용할 수 없습니다.
가장 저렴한 민철판 판넬을 사용하시고, 그 위에 통기층을 만드셔야 합니다.
G 이촌마음 05.28 08:44
늦은시간이었는데도 빨리 댓글 주셔서 감사합니다. 평천장 상부(삼각 박공부분 바닥)에는 단열재가 들어가지 않습니다. 게이블벤트는 절대 안되겠네요.
사실 걱정을 하는 이유가.. 현 상태가 외관 마감이 끝난상태인데 실내 박공 부분으로 올라가보면 항상 습기와 공사중 발생한 나쁜 냄새들이 모여있는걸 느끼기 때문입니다. 천장시공을 하고 밀폐공간으로 두면 지금과 동일한 현상때문에 습기나 악취들이 모여있을까봐 환기를 해야한다는 주장이 있는거구요
2를 하고, 박공 공간으로 사람이 들어갈 일이 있을때만 강제환기(팬 사용)만 해주는게 좋을까요? 아니면 3이 더 나은 선택일까요?
G 이촌마음 05.28 08:46
그리고 감사하게도 판넬지붕 하시는 다른 분이 통기층에 대해 적어놓으신 글을 보고 저희집도 민판넬 위에 방수포-목상-지붕마감재 로 시공하였습니다. 용마루 벤트까지.. 시공하시는분은 안좋아하셨지만요
M 관리자 05.28 10:37
바닥 난방 공사 등 습식공사가 개입되었거나, 콘크리트의 건조수분으로 인해 일시적으로 그렇게 느낄 수 있습니다.

다만 앞으로의 상황은.. 여러 전제 조건을 따져야 하는데요.
글만의 정보로는 제가 현장을 판단할 수 없기에...

가. 단열과 기밀이 건전하면 : 아무런 조치를 하지 않아도 괜찮습니다.
나. 그렇지 못하다면 : 가장 좋은 것은 삼각형 지붕 모양이 드러나는 오픈천장으로 하는 것이고, 차선은 평천장에 각각 두개의 환기구를 내고, 그릴 등으로 마감을 하는 방법이 있을 수 있습니다.
만약 환기장치가 있다면 급기 배관을 하나 꼽고, 그 공기가 나올 수 있는 배기구를 내는 것도 방법입니다.