3층 이상 9미터 이상 외단열과 타일마감시 준불연 단열재

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

3층 이상 9미터 이상 외단열과 타일마감시 준불연 단열재

G 고방석 3 289 05.23 10:49

안녕하세요.

늘 게시판에서 도움을 받고 있습니다.

 

3층 이상 9미터 이상 외단열미장마감을 하는 건축물의 단열재는 준불연 비드법보온판 밖에 대안이 없는 것 같습니다. 가격대도 비드법보온판 2종3호와 비교했을때 1.5배에서 2배가량 높습니다.

 

열전도율은 0.034~0.040정도로 범위가 넓은데 밀도가 높을 수록 성능이 좋고 낮을 수록 단열성능은 떨어집니다.

거칠게 나눠보자면, 아래와 같습니다.

A. 열전도율 0.040, 밀도 20kg/㎥

B. 열전도율 0.036, 밀도 25kg/㎥

C. 열전도율 0.034, 밀도 28kg/㎥


조사를 더 해봐야겠지만 밀도와 열전도율 관계는 비슷할 것 같아요.

B제품을 고려하고 있는데 이것도 비드법보온판2종3호(20kg/㎥)에 비해서 밀도가 높은데 사용해도 무방할까요?


덧. 준불연 비드법보온판에는 호수가 없고 중구난방이라고 생각했는데 새로운 KS M ISO 4898 기준에는 호수가 없는거였네요.

Comments

M 관리자 05.23 11:47
안녕하세요.
네 맞습니다. 준불연제품은 호수가 구분되어 있지 않습니다.
저도 B가 적당할 것 같습니다.
G 고방석 05.23 13:10
답변 감사드립니다
M 관리자 05.23 15:01
감사합니다.
Category