질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
안녕하세요. 선배 건축가 분들로부터 항상 좋은 정보를 얻어가고 있습니다.
처음 질문글로써 인사드립니다. 감사합니다.
천창 설계를 진행하며 열관류율과 관련해 의문사항이 있어 질문글 남깁니다.
초기에 천창 유리를 24t의 로이복층유리로 계획했으나 안전상의 이유로 접합유리가 좋지 않겠냐는 감리자분의 검토가 있었습니다.
천창은 총 8m*13.5m 정도의 크기고 한 프레임에 끼워지는 창의 크기는 2.4m*1.3m 정도입니다.
이 경우 로이복층유리로 천창이 계획됐을 때 문제가 우려되는 정도인지 여쭤보고싶습니다.
만약 안전문제가 우려되어 접합유리를 사용해야했을때. 접합유리만으로 (강화6+필름0.76+강화6) 법이 정한 열 관류율 값(중부지역 2, 1.500)에 들어올 수 있을지 여쭙고 싶습니다.
감사합니다.
천창은 접합유리가 맞습니다. 강화복층유리를 사용해도 우박 등에 의해서 쉽게 깨질 수 있거든요.
물론 깨져도 건물의 구조적 안정성에 문제를 야기하는 심각한 손상은 아니어서, 공사비의 한계가 명확하다면 강화복층유리를 사용할 수도 있겠지만, 가급적 접합유리로 접근을 하는 것이 좋습니다.
법적 성능 안에 들어오려면 접합복층유리여야 합니다. 즉 접합유리-가스층-로이코팅유리 의 순서입니다.
감사합니다.
답변 감사합니다!